Hej
Elektrikern har gjort ett extra 3fas 16a uttag till en kompressor och när jag istället kopplar in en handske med endast 2 faser i det uttaget bryter jfb. Men på ett annat uttag som finns sen gammalt händer det inte. Båda 3 fas uttagen ser ut att vara inkopplade på samma sätt i centralen.
Vad kan det bero på?
Elektrikern har gjort ett extra 3fas 16a uttag till en kompressor och när jag istället kopplar in en handske med endast 2 faser i det uttaget bryter jfb. Men på ett annat uttag som finns sen gammalt händer det inte. Båda 3 fas uttagen ser ut att vara inkopplade på samma sätt i centralen.
Vad kan det bero på?
Den handsken/apparaten som löser ut JFBn, är 2 faser + jord eller 2 faser + nolla + jord eller 1 fas + nolla + jord?
Låter som att nollan används i den apparaten samt att elektrikern har råkat lägga nolla på fel nollplint så att den hamnar utanför JFBn (och faserna går via JFBn).
Låter som att nollan används i den apparaten samt att elektrikern har råkat lägga nolla på fel nollplint så att den hamnar utanför JFBn (och faserna går via JFBn).
Den utlösande är 2 faser + nolla + jord
Det gamla uttaget ligger kanske utanför jordfelsbrytaren och den 2-faskopplade stickproppen/apparaten är felkopplad?
Misstänker att den gamla inte är kopplad till jfb som du säger men tror inte de andra är felkopplade.. har hört att bastuaggregat kan vara problematiska för jfb?
Nja, är bastuaggregatet fast ansluten så behövs ingen JFB.A avh67f skrev:
Men om bastuaggregatet ansluts via CEE-uttag, då är frågan om bastuaggregatet då får anslutas på det sättet utan JFB?
Alla nya uttag utomhus ska från maj 1996 vara skyddade av JFB,N Niklas Bernstone skrev:
https://www.elsakerhetsverket.se/fr...for-vagguttag-utomhus-och-for-gruppledningar/
Från typ 2022 så "ska" alla uttag upp till 32A som används av lekmän skyddas av JFB om inte elektrikern kan bevisa att allmänna fodringen i SS 436 40 00 utgåva 4, uppnås på annat sätt,
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Nar-maste-man-ha-jordfelsbrytare/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 049 inlägg
Ja, men skälet är inte det man tror.N Niklas Bernstone skrev:
Det finns inga krav på JFB för (fast anslutna) bastuaggregat. Det finns inga skäl till det, varken tekniska eller annat.
Det gör att vissa tillverkare "förbjuder" JFB, vilket alltså inte är sant.
Det medför också att tillverkarna inte behöver vara så noga med konstruktionen utan kan låta aggregaten läcka lite.
Lämpligen väljer men aggregat där tillverkaren medger JFB. JFB vill man ha i en potentiellt blöt bastu.
Båda uttagen sitter inomhus i garagetDemmpa skrev:
Nja, är bastuaggregatet fast ansluten så behövs ingen JFB.
Men om bastuaggregatet ansluts via CEE-uttag, då är frågan om bastuaggregatet då får anslutas på det sättet utan JFB?
Alla nya uttag utomhus ska från maj 1996 vara skyddade av JFB,
[länk]
Från typ 2022 så "ska" alla uttag upp till 32A som används av lekmän skyddas av JFB om inte elektrikern kan bevisa att allmänna fodringen i SS 436 40 00 utgåva 4, uppnås på annat sätt,
[länk]
Moderator
· Stockholm
· 56 047 inlägg
Du kan enkelt kontrollera om det äldre uttagey går via jordfelsbrytaren. Testa det när brytaren har löst ut. OM det också går via jordfelsbrytaren så är troligen ditt nya uttag felkopplat. Kompressorn kan mycket väl vara kopplad så att den inte använder nollan. I så fall triggar den inte felet.N Niklas Bernstone skrev:
Det gamla uttaget bryts också när jfb går och den är inkopplad via jfb vad jag kan se. Däremot är den nya handsken kopplad upptill på jfb där faserna går in medans övriga skenor är inkopplad på underkant jfb där strömmen går ut. Ska det vara så?
Nej, så ska det inte vara.
Eftersom det är ett nytt uttag så ska det skyddas av JFBn.
Sen är också frågan om var elektrikern har anslutit nollan till uttaget?
Troligen ligger den på nollplinten som skyddas av JFBn, å då är det dubbla fel utförda av elektrikern.
Eftersom det är ett nytt uttag så ska det skyddas av JFBn.
Sen är också frågan om var elektrikern har anslutit nollan till uttaget?
Troligen ligger den på nollplinten som skyddas av JFBn, å då är det dubbla fel utförda av elektrikern.
Nollan är kopplad på nollplinten. Hur ska faserna vara kopplade istället?Demmpa skrev:
Alla tre faserna samt neutralledaren (nollan) ska vara anslutna EFTER JFBn.
Fas(en/erna) samt neutralledaren för en grupp ska alltid ligga antingen innan eller efter JFB. Man får aldrig blanda så att någon ledare i gruppen ligger innan JFBn och någon ledare ligger efter JFBn, för då kommer JFBn att alltid lösa ut så fort det går ström på bägge sidor om JFBn.
Så som det är kopplat nu är det absolut farligaste sättet, att faserna är kopplade innan JFBn och neutralledaren efter JFB, för att detta medför att det blir flytande nolla på den aktuella gruppen så fort JFBn löser ut. Vid flytande nolla så kan spänningen över en enfaslast bli allt mellan 0V och 400V, helt beroende på hur faserna belastas.
Bryt spänningen till den aktuella gruppen omedelbart samt kontakta elektrikern/firman omgående.
Dels ska de komma och åtgärda felet utan att det ska kosta dig någonting.
Sen ska firman komma med en lämplig/ärlig/godtagbar förklaring till det inträffade. Kan dom inte det så är anmälan till Elsäkerhetsverket som gäller.
Fas(en/erna) samt neutralledaren för en grupp ska alltid ligga antingen innan eller efter JFB. Man får aldrig blanda så att någon ledare i gruppen ligger innan JFBn och någon ledare ligger efter JFBn, för då kommer JFBn att alltid lösa ut så fort det går ström på bägge sidor om JFBn.
Så som det är kopplat nu är det absolut farligaste sättet, att faserna är kopplade innan JFBn och neutralledaren efter JFB, för att detta medför att det blir flytande nolla på den aktuella gruppen så fort JFBn löser ut. Vid flytande nolla så kan spänningen över en enfaslast bli allt mellan 0V och 400V, helt beroende på hur faserna belastas.
Bryt spänningen till den aktuella gruppen omedelbart samt kontakta elektrikern/firman omgående.
Dels ska de komma och åtgärda felet utan att det ska kosta dig någonting.
Sen ska firman komma med en lämplig/ärlig/godtagbar förklaring till det inträffade. Kan dom inte det så är anmälan till Elsäkerhetsverket som gäller.
Ok tack! Ska ringa dom pronto!!Demmpa skrev:
Alla tre faserna samt neutralledaren (nollan) ska vara anslutna EFTER JFBn.
Fas(en/erna) samt neutralledaren för en grupp ska alltid ligga antingen innan eller efter JFB. Man får aldrig blanda så att någon ledare i gruppen ligger innan JFBn och någon ledare ligger efter JFBn, för då kommer JFBn att alltid lösa ut så fort det går ström på bägge sidor om JFBn.
Så som det är kopplat nu är det absolut farligaste sättet, att faserna är kopplade innan JFBn och neutralledaren efter JFB, för att detta medför att det blir flytande nolla på den aktuella gruppen så fort JFBn löser ut. Vid flytande nolla så kan spänningen över en enfaslast bli allt mellan 0V och 400V, helt beroende på hur faserna belastas.
Bryt spänningen till den aktuella gruppen omedelbart samt kontakta elektrikern/firman omgående.
Dels ska de komma och åtgärda felet utan att det ska kosta dig någonting.
Sen ska firman komma med en lämplig/ärlig/godtagbar förklaring till det inträffade. Kan dom inte det så är anmälan till Elsäkerhetsverket som gäller.



