Om det stämmer så som du ser/uppfattar det nu. Så är detta ett väldigt grovt fel. Sådant där som man bara inte får göra.

Elektrikern har dels kopplat fel, det är mänskilgt att fela. Men han har uppenbaligen inte kontrollerat/testat arbetet heller. Och då blir det oförlåtligt.

Så se till att de rättar det här, släpp sedan inte den elektrikern i närheten av något annat än möjligen en batteridriven dockskåpsbelysning igen. Och fundera över vad mer han har kopplat hos dig. Försök får det granskat av någon kunnig.
 
  • Gilla
Niklas Bernstone
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Alla tre faserna samt neutralledaren (nollan) ska vara anslutna EFTER JFBn.

Fas(en/erna) samt neutralledaren för en grupp ska alltid ligga antingen innan eller efter JFB. Man får aldrig blanda så att någon ledare i gruppen ligger innan JFBn och någon ledare ligger efter JFBn, för då kommer JFBn att alltid lösa ut så fort det går ström på bägge sidor om JFBn.

Så som det är kopplat nu är det absolut farligaste sättet, att faserna är kopplade innan JFBn och neutralledaren efter JFB, för att detta medför att det blir flytande nolla på den aktuella gruppen så fort JFBn löser ut. Vid flytande nolla så kan spänningen över en enfaslast bli allt mellan 0V och 400V, helt beroende på hur faserna belastas.

Bryt spänningen till den aktuella gruppen omedelbart samt kontakta elektrikern/firman omgående.
Dels ska de komma och åtgärda felet utan att det ska kosta dig någonting.
Sen ska firman komma med en lämplig/ärlig/godtagbar förklaring till det inträffade. Kan dom inte det så är anmälan till Elsäkerhetsverket som gäller.
Neutralen går till nollskenan både före o efter jfb är det korrekt? Om ja hur vet man då när det är fel dvs när faserna är före och nollan efter tex? (Elektrikern kommer imorgon, jag vill bara förstå för att kunna argumentera)
 
  • Elcentral med flera automatsäkringar och jordfelsbrytare, kablar dragna till nollskenan före och efter JFB, markerade i rött.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den högra delen är väl inte en neutralskena?
Om det var kopplat som du beskriver det så skulle det inte fungera.
 
  • Gilla
Niklas Bernstone
  • Laddar…
N Niklas Bernstone skrev:
Neutralen går till nollskenan både före o efter jfb är det korrekt? Om ja hur vet man då när det är fel dvs när faserna är före och nollan efter tex?
Till vänster har du en neutralskena och till höger har du en jordskena. Om inkommande matning till centralen är med fyra ledare är det ett korrekt sätt att koppla in jordfelsbrytaren. ingående nolla på jordfelsbrytaren på jordskenan och utgående på nollskenan. Men vad är den andra blå på jordskenan för något? Om det skall finnas grupper i centralen som inte skyddas av jordfelsbrytare så behöver du en till nollskena. Om ditt nya trefasuttag inte skyddas av jordfelsbrytaren så är det fel. Och som sagt. Om faserna ligger före jordfelsbrytaren och nollan efter så är det ett grovt fel.
 
  • Gilla
Niklas Bernstone
  • Laddar…
A Avemo skrev:
Till vänster har du en neutralskena och till höger har du en jordskena. Om inkommande matning till centralen är med fyra ledare är det ett korrekt sätt att koppla in jordfelsbrytaren. ingående nolla på jordfelsbrytaren på jordskenan och utgående på nollskenan. Men vad är den andra blå på jordskenan för något? Om det skall finnas grupper i centralen som inte skyddas av jordfelsbrytare så behöver du en till nollskena. Om ditt nya trefasuttag inte skyddas av jordfelsbrytaren så är det fel. Och som sagt. Om faserna ligger före jordfelsbrytaren och nollan efter så är det ett grovt fel.
Tack för din hjälp!
 
A Avemo skrev:
Till vänster har du en neutralskena och till höger har du en jordskena. Om inkommande matning till centralen är med fyra ledare är det ett korrekt sätt att koppla in jordfelsbrytaren. ingående nolla på jordfelsbrytaren på jordskenan och utgående på nollskenan. Men vad är den andra blå på jordskenan för något? Om det skall finnas grupper i centralen som inte skyddas av jordfelsbrytare så behöver du en till nollskena. Om ditt nya trefasuttag inte skyddas av jordfelsbrytaren så är det fel. Och som sagt. Om faserna ligger före jordfelsbrytaren och nollan efter så är det ett grovt fel.
Bifogar skiss på hur det är kopplat, (den extra blå på jordskenan går in i väggen bakom säkringarna så den vet jag inte vart den går) det nya uttaget är utritat (där det står 3-fas) det gamla har jag inte ritat med
 
  • Skiss över elinstallation med märkning för säkring, jordskena, jordfelsbrytare och tre fas-uttag, samt okänd blå ledning i jordskenan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Faserna till säkringarna för trefasuttaget ska tas på undersidan av JFBn så att faserna samt nollan går genom JFBn.

Sen misstänker jag att du har skrivit 20A istället för 16A, ser ingen 20A-säkring i gruppcentralen.
 
  • Gilla
Niklas Bernstone
  • Laddar…
N Niklas Bernstone skrev:
Bifogar skiss på hur det är kopplat, (den extra blå på jordskenan går in i väggen bakom säkringarna så den vet jag inte vart den går) det nya uttaget är utritat (där det står 3-fas) det gamla har jag inte ritat med
Det är kopplat som vi misstänkte. Faserna till uttaget skall vara efter jordfelsbrytaren.
 
  • Gilla
Niklas Bernstone
  • Laddar…
N Niklas Bernstone skrev:
Ok tack! Ska ringa dom pronto!!
Vad sa dom?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Faserna till säkringarna för trefasuttaget ska tas på undersidan av JFBn så att faserna samt nollan går genom JFBn.

Sen misstänker jag att du har skrivit 20A istället för 16A, ser ingen 20A-säkring i gruppcentralen.
Ja helt rätt, 16a inte 20
 
useless useless skrev:
Vad sa dom?
Han kommer imorgon o tittar på det men hade inget svar på rak arm
 
N Niklas Bernstone skrev:
Han kommer imorgon o tittar på det men hade inget svar på rak arm
Svaret har du redan fått här.
 
  • Gilla
Niklas Bernstone
  • Laddar…
N Niklas Bernstone skrev:
Han kommer imorgon o tittar på det men hade inget svar på rak arm
Elektrikern flyttade uttagets nolla till jordskenan då han menar att kompressorn inte ska kopplas över jfb (har ingen nolla?) så nu är uttaget inte kopplat över jfb tydligen..
 
Hade varit många gånger bättre om faserna hade flyttats till efter JFBn.

Sen är frågan om det är inkommande TN-C (fyrledarsysten, PEN) eller TN-S (femledarsystem PE + N).

Är det TN-C så ska inkommande PEN-ledare vara minst 10 mm² samt vara GulGrön med blå tillägsmärkning.
Är det TN-S så ska inkommande PE-ledare vara GulGrön, samt inkommande N-ledare vara blå å då gå till separat N-plint eller direkt till N-plinten på JFBn.
 
  • Gilla
Elintresse och 1 till
  • Laddar…
N Niklas Bernstone skrev:
Elektrikern flyttade uttagets nolla till jordskenan då han menar att kompressorn inte ska kopplas över jfb (har ingen nolla?) så nu är uttaget inte kopplat över jfb tydligen..
Hade du inte kört kompressorn över jordfelsbrytare tidigare? Det skall den klara. Det kommer att fungera som han gjorde nu och det är mycket bättre än det var tidigare. Men reglerna säger att alla uttag upp till 32 A som är tillgängliga för vem som helst att använda skall skyddas av jordfelsbrytare. Sedan är jag tveksam till att lägga nollan på jordskenan. Jag är inte säker på att man får göra så. Så helt rätt kanske det inte blev ändå.
 
  • Gilla
Niklas Bernstone
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.