Jag har enfas i lägenhetehn, kan jag ha den här spisen?
Angående tidigare bifogad bild på nuvarande installation av häll. Ger det en fingervisning till vad hällen jag köper behöver för att installeras på bästa sätt?R Robert Malmborg skrev:Tack för alla svar, oerhört hjälpsamt!
Jag har förstått att en häll kan installeras på en mängd olika vis & vill säkerställa att jag köper en häll som har det som förväntas för att installera i mitt kök.
Har därför bifogat foton av nuvarande hällens installation & specifikationer.
Bifogar även bild på mitt proppskåp för säkerhets skull. Jag ser att det är 230 v, enfas, 25A. Men jag kan inget om detta.
Min nya fråga är; vad för specifikationer/detaljer behöver jag kolla på den häll jag ska köpa? För att den ska fungera bra & installeras i mitt kök.
Kan säga att 2 plattor på min nuvarande häll lagt av, visserligen 16 år gammalt, men tanken slog mig att den kanske inte passar min lägenhet.
Superschysst om ni kunde ge input.
Tack
MVH
Robert
Om någon har ett förslag på häll utifrån mina förutsättningar - säkring häll 16a enfas - mottar jag gärna tips! Söker en enkel bra häll för runt 3-5 tusen.
Som jag fattat det så ska vissa hällar klara av att effektbegränsa sig. Så kolla i manualen till hällen du hittade. Sen så finns ju lösningen att säkra upp. Det är omständligare men ger ju bättre resultat.R Robert Malmborg skrev:
Vet ej, jag hittar ingen info om den hällen.R Robert Malmborg skrev:
Men det kan ju vara om den kopplas på två faser som inte är ovanligt.
Men det är oväsentligt, det enda du har att förhålla dig till är det du har, 16A enfas.
Såhär ser kopplingen jag har idag ut. De undre kablarna är till hällen. Ugnen & Hällen verkar mötas genom de gulgröna kablarna, som kopplasihop i samma & blir en gulgrön kabel på höger sida.
Har jag en nolla? Ser d mörkt för induktion även med effektbegränsningsfunktion?
Har jag en nolla? Ser d mörkt för induktion även med effektbegränsningsfunktion?
Tack!
Det tar inte slut än tyvärr. Bifogar bild på specifikation för effektreglering. Betyder det som står att jag bara kan köra plattorna på 3an? Fattar inte exakt hur begränsad tillagningen skulle vara med 16a säkring.
Det tar inte slut än tyvärr. Bifogar bild på specifikation för effektreglering. Betyder det som står att jag bara kan köra plattorna på 3an? Fattar inte exakt hur begränsad tillagningen skulle vara med 16a säkring.
I korthet kan man säga att med en ny häll kommer matningen att vara precis lika begränsad som med den gamla hällen. Begränsar du effekten till 3500W så innebär det att den reglerar ner i stället för att överbelasta säkringen. Är det dålig fart på hällen du har nu? Brukar säkringen lösa? För en induktionshäll brukar 3500 W vara maximalt vad två plattor kan ge tillsammans. Så begränsningen märks i första hand om du skall koka pasta på alla fyra plattor samtidigt. 16A är inte så vanligt. Vanligare är 20A till spisen i enfaslägenheter. Och det fungerar utmärkt för många.
Hällen jag har nu har lagt av, men den hade över 10 på nacken, jag har ancänt den i 4 år innan den la av.
Ugnen däremot, har en säkring där på 10a. Kommer en ny ugn också kompromissa? Tänte på den här t.ex:
https://www.whirlpool.se/w/whirlpoo...vart-sjaelvrengoerande-omr58hu1b/859991659950
Ugnen däremot, har en säkring där på 10a. Kommer en ny ugn också kompromissa? Tänte på den här t.ex:
https://www.whirlpool.se/w/whirlpoo...vart-sjaelvrengoerande-omr58hu1b/859991659950
Den ugnen kan dra max 2900W vilket är 12A, dokumentationen säger 13A Shuko-kontakt.R Robert Malmborg skrev:
Men den effekten drar den bara när allt är på, typ max grill eller kanske pyrolysrengöring.
Du kommer kanske att få svårt att använda både häll och ugn samidigt.
Ok. Går det höja säkringen på ugn eller/och häll?
Det ser ut som att alla kablar i kopplingsdosan är 2.5mm2. Under normala förutsättningar så skall det medge en säkring på 16A. Om man tittar på bilden med kopplingsdosan så ser det ut som att det kommer ut 2 separata grupper som sedan i samma dosa ansluts till spis och häll. Ena gruppen borde trådas om till 4mm² istället för bara 2.5mm². Det kan vara lite dåligt med plats i röret men jag tror att en erfaren elektriker får till.R Robert Malmborg skrev:
Men en sak som verkar saknas är intern huvudsäkring. Som det är nu så ligger ju spisen på 16A och ugnen på 10A. Om lägenheten faktiskt har en 25A säkring så borde man ju naturligt ligga precis på gränsen av vad anslutningen är säkrad till. Om man trådar om så finns ju risken att ugn+spis löser mätartavlans huvudsäkring. Då kan det ju vara lämpligt att ordna med lite selektivitet så att man istället löser en säkring i lägenheten.