J juanxxx skrev:
Ok! Vad har du för temp på VV inställd? Hur ofta gör din pump VV (oberoende om någon använder VV)?
Ungefär en gång i timmen, satt till 48 grader och pendlar mellan 46 och 54 grader.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Ungefär en gång i timmen, satt till 48 grader och pendlar mellan 46 och 54 grader.
Då är det precis som min Autoterm-pump. Värmer till 47 (vilket motsvarar 52 grader på vattnet). Vid 42,5 startar den igen. Jag tycker att det är mycket med uppvärmning av VV en gång i timmen. Men dessa pumpar kanske fungerar så :S

innan jag bytte slangar var det nästa 45 min mellan uppvärmningen. Nu kan det ibland gå 1,5 timme.
 
Det blir längre tid mellan körningarna om den kör värme med, hade hoppats på att bytet nu skulle gett längre tid mellan, men verkar inte vara någon större skillnad tyvärr.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Pumpen gick på 3239kr, köpte en ny mest för att vara på säkra sidan.
Kör pumpen på max (III) finns några andra lägen jag inte kollat upp vad de gör.
Med en körning varmvatten så har det gått från ett värmebärardelta på ~11 grader (61 och 50) till ~8 grader (56 till 48,5).

Kommer nog beställa slangar samt göra en mer grundlig spolning av värmeväxlaren.
Du ser vad skit i slangar gör. har du en riktigt smal flaskborste , bort med handtaget och ett starkt snöre att dra med får du rent. Sen olika lägen på pumpen , inte riktigt säker nu, men tror vredet till vänster är tryckstyrning
( pumpen varvar ner när termostater stänger ) och till höger konstant tryck och i båda fallen ska det finnas en baypass så inte pumpen går mot stopp, då kan den koka i pumphuset.
 
Sänkte cirkpumpen till läge II och monterade tillbaka front och sida igårkväll.
Lite trevligare avsvalningskurva, känns spontant som att extra isolering inte vore dumt och också borde göra stor nytta.
 
  • Graf som visar temperaturavläsningar över tid för varmvatten, med en avsvalningskurva som fluktuerar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
13th Marine 13th Marine skrev:
Sänkte cirkpumpen till läge II och monterade tillbaka front och sida igårkväll.
Lite trevligare avsvalningskurva, känns spontant som att extra isolering inte vore dumt och också borde göra stor nytta.
Står verkligen i ekonomi programmet?Hur många starter har du nu på varmvatten?grannen har en ivt och hans står i ekonomi och har inte mer en 2-5 starter/dag för varmvatten och duschar varje dag.
 
V växelventil skrev:
Står verkligen i ekonomi programmet?Hur många starter har du nu på varmvatten?grannen har en ivt och hans står i ekonomi och har inte mer en 2-5 starter/dag för varmvatten och duschar varje dag.
Vad jag vet har maskinen inget ekonomiprogram.
Enligt bilden ovan så 23 starter på 24h.

Maskinen har ju 18år på nacken, så det är möjligt att de är bättre uppbyggda idag. :thinking:
Den kör kompressorn ungefär 5min varje gång den gör varmvatten.

Funderar på om växelventilen också stökar, så att maskinen pumpar runt lite värmevatten runt varmvattentanken.
För trots att jag inte värmer alls just nu så har jag cirkulation på värmevattnet (har stängt ventilerna på markplan, men källarplan "kör"). Jag ser då att jag har ca 26 grader på värmebärare och returledning på värmevattnet, och att den följer varmvattnet något.
 
Har provat att växla mellan läge II och III på cirkulationspumpen.
Det gör att jag går från att göra varmvatten en timme mellan gångerna till en och en halv timme mellan gångerna.
Ska se om jag kan ställa pumpen i endast varmvattenläge och se vad som händer om cirkulationspumpen inte kör alls.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Har provat att växla mellan läge II och III på cirkulationspumpen.
Det gör att jag går från att göra varmvatten en timme mellan gångerna till en och en halv timme mellan gångerna.
Ska se om jag kan ställa pumpen i endast varmvattenläge och se vad som händer om cirkulationspumpen inte kör alls.
Det låter bättre.Men har du ställt startvärdet på 48 så är det inte konstigt att den går bara 1 timme.Det var därför jag förmodade att den stod inställd på "extra" varmvattenläge för då startar den på 48 grader.
 
V växelventil skrev:
Det låter bättre.Men har du ställt startvärdet på 48 så är det inte konstigt att den går bara 1 timme.Det var därför jag förmodade att den stod inställd på "extra" varmvattenläge för då startar den på 48 grader.
Ärligt talat så var maskinen ställd på 48grader när jag flyttade in, får slänga ett öga på vad som är rekommenderade temperaturer.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Ärligt talat så var maskinen ställd på 48grader när jag flyttade in, får slänga ett öga på vad som är rekommenderade temperaturer.
Tror standard är 44 i startvärde.
 
V växelventil skrev:
Tror standard är 44 i startvärde.
Får kika på det efter jag fått rätt på det andra :thinking:

Men det ser onekligen ut som att cirkulationspumpen påverkar varmvattnet.
4h mellan generering av varmvatten inatt när jag stängt av cirkulationspumpen.
Temperaturgraf för varmvatten med två toppar över tidsförlopp nattetid.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Kan det vara något annat än växelventilen?
 
  • Gilla
juanxxx och 1 till
  • Laddar…
13th Marine 13th Marine skrev:
Får kika på det efter jag fått rätt på det andra :thinking:

Men det ser onekligen ut som att cirkulationspumpen påverkar varmvattnet.
4h mellan generering av varmvatten inatt när jag stängt av cirkulationspumpen.
[bild]

Kan det vara något annat än växelventilen?
Har du någon extra programvara eller liknande för att kunna läsa av de där graferna? Min pump är från 2004 och den har inget bra gränssnitt för avläsning på det där viset.
 
J juanxxx skrev:
Har du någon extra programvara eller liknande för att kunna läsa av de där graferna? Min pump är från 2004 och den har inget bra gränssnitt för avläsning på det där viset.
Jag har köpt en husdata https://husdata.se/ som hämtar info från serviceporten, sen läser Home Assistant in det, och det är där jag kan se detta.
Väldigt bra timing att köpa den, pumpen började strula 2v efteråt.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Får kika på det efter jag fått rätt på det andra :thinking:

Men det ser onekligen ut som att cirkulationspumpen påverkar varmvattnet.
4h mellan generering av varmvatten inatt när jag stängt av cirkulationspumpen.
[bild]

Kan det vara något annat än växelventilen?
Ja du kan ju kika på den och kolla om den heter honeywell 4012.Men har du rego 638 som styrning?
 