Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Huset har en ivt greenline e7 från 2002 och vi har haft bott här i 6 mån. När vi flyttade in larmade den för hög returvärme vilken åtgärdades med att öppna alla avstängda radiatorer, sen dess har den tuffat på utan problem.
Det som gör mig lite fundersam är temperaturerna och deras förhållanden:
VB ut 37,8
VB in 40,7
KB in-1,3
KB ut 3,5
Antingen är jag måndagstrött eller så är givarna placerade "tvärtom"?
Om de nu är felkopplade, hur påverkar det drift mm?
Det som gör mig lite fundersam är temperaturerna och deras förhållanden:
VB ut 37,8
VB in 40,7
KB in-1,3
KB ut 3,5
Antingen är jag måndagstrött eller så är givarna placerade "tvärtom"?
Om de nu är felkopplade, hur påverkar det drift mm?
Är du säker på att båda cp gick när du kollade tempen. Om cp gick så är det vanligt med trasiga givare men främst på kb men andra kan säkert gå sönder också men verkar konstigt om allt visar fel. Returen bör visa rätt för (tror) det är efter den ivt reglerar tempen