Lägger in vattenburen golvvärme i ett rum nu.
Värmepumpen är "förberedd" för att hantera en shuntning av vatten för golvvärme med en ingång för givare och en utgång för ventilställdon. Allt för att inte få för varmt vatten ut till golvet då radiatorvattnet är varmare.
Frågan är ju bara om jag skall använda detta som är förberett i värmepumpen eller köra styrningen för golvvärmen sidan om och låta den leva sitt eget liv utanför värmepumpen?
För det första står det inte i manualen till värmepumpen om givaren för golvvärmen skall styra på tilloppet eller returen. Spontant känns det ju som att det är på tilloppet.
Sätts givaren på returen och det finns ett stort värmebehov kommer ju ställdonet att öppna (obegränsat) och släppa ut "för" varmt vatten till golvet tills inställd returtemperatur uppnås.
Dessutom så om givaren sätts på tillopp eller retur på golvvärmen säger det ju inget om temperaturen i rummet. Går ju så klart att hitta en lagom kurva som ger "lagom" temperatur i rummet så småningom eftersom det går att justera kurvan separat i värmepumpens reglercentral.
Alternativet till detta är att sätta en begränsningstermostat (typ radiatortermostat) som begränsar framledningstemperaturen från värmepumpen till en separat golvvärmeshunt. Där på den shunten sitter det sedan ett ventilställdon som styrs av en rumsgivare.
Rumstemperaturen kanske blir mer konstant med denna styrning?