Det är nog svårt att få en billigare offert än så på en helhetslösning. Vill ni komma billigare undan så får ni förbereda så mycket som möjligt själva och försöka få arbetet på löpande räkning.
Billigast blir det om ni köper prylarna själv (under varumärket bosch), gör så mycket som möjligt av jobbet själv och tar in röris och elektriker på löpande räkning för det som behövs. Men då blir det å andra sidan inte samma garantier och möjlighet till hjälp om något krånglar...
 
okej. Nu är det just detta jag råkat göra på min pump. Ändrat värmesystemtemperatur och Max framledningstemp. Hur ställer jag in standardvärden igen för att göra på rätt sätt?

R Rickard Andersson skrev:
DUT är den minsta temp som kan bli på den ort du bor. Jag bor i Halmstad och här är DUT -18 grader. DUT är änden på den horisontala axeln på värmekurvan.
Om du vill laborera med detta så kallas det systemtemp i värmepumpen.
OBS!! Rör inte Max framledningstemp, det är ett larmvärde!
 
Jag gjorde en återställning så löste det sig. Ska se om jag kan få jämn värme med hjälp av era tips
 