Tjena,

bor i ett Kungshus med en IVT 490(13Kw) och nu börjar utenålen röra sig mot tvåsiffrigt.
Har problem att få tillräckligt varmt på övervåningen framför allt (men även nere).
Nu har jag kurva 3.9 med -9 ute och inne 19,5 grader uppe o nere. (ökade från 3,6 en vecka sedan men inget hänt med innetemp).

Nån som vet om IVT 490 har två utlopp? en för vardera våning eller är det samma som delas upp?
Om det är en o samma förmodar jag att jag skulle kunna öppna fullt i alla rum på shunten på övervåningen och minska lite på nedervåningen så skulle det bli varmare upp?

Nån som vet om detta låter som luft i slangarna? Har redan luftat pannan men ej slingorna sedan i våras.

Vad har ni för kurva på er IVT 490?(under vilka förutsättningar). Själv har jag 165kvm i två plan, platta på mark i Nacka)

Hur vet man om ens cirkulationspump är tillräcklig? min är på 100w men hur räknar man ut vad som krävs? (har ej Wirsbo utan från Golvvärmespecialisten i Stockholm)
Funderar om pumpen inte orkar skicka runt vattnet tillräckligt snabbt men returen känns hyfsat varm men betydligt svalare än inkommande.
Hur stor skillnad ska det vara och hur kan man mäta denna skillnad?

Oj, vilke roman det blev!!! :-)
 
Oj det var inte många söndagssurfare som kunde eller hade tid med denna fråga ???
 
Vi har ett hus i två plan med en IVT 490 (9kw) och det fungerar utmärkt. Har i helgen när det var som kallast kanske en uttemperatur på 34-35 grader. Mellan 20-22 grader på bottenvåningen. På övervåningen där vi fortfarande jobbar har vi 18-19 grader när det kan vara -10 till -20 grader ute. Men då är värmen nerskruvad en aning. Värmekurvan är 3,0 med 3 graders förskjutning.

Har heller inte lagt någon större möda på att justera in systemet. Det kan säkert finjusteras ytterligare.

Summa summarum så fungerar det utan problem.

//Peter
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.