Så här står det på EUU ang deras kurs i de nya Elinstallationsreglerna:
" Nytt regelverk för elinstallationer
Det blir stora förändringar i det nya regelverket för hur du ska utföra en elinstallation. Gamla begrepp ersätts med nya, benämningen på skyddsledare ändras, kraven på jordfelsbrytare utökas i de flesta miljöer, kraven på frånkopplingstider skärps och för elinstallationer i badrum införs krav på potentialutjämning. Det har också tillkommit helt nya delar som t ex behandlar kontroll före drifttagning, betjäningsgångar i driftrum och installationer av solcellsanläggningar. Alla som utför elinstallationer måste känna till det nya regelverket."
" Nytt regelverk för elinstallationer
Det blir stora förändringar i det nya regelverket för hur du ska utföra en elinstallation. Gamla begrepp ersätts med nya, benämningen på skyddsledare ändras, kraven på jordfelsbrytare utökas i de flesta miljöer, kraven på frånkopplingstider skärps och för elinstallationer i badrum införs krav på potentialutjämning. Det har också tillkommit helt nya delar som t ex behandlar kontroll före drifttagning, betjäningsgångar i driftrum och installationer av solcellsanläggningar. Alla som utför elinstallationer måste känna till det nya regelverket."
Enligt ny standard bl.a.
OBS! från remissversion OBS!
Del 2 Termer och definitioner
basskydd - f.d. skydd mot direkt beröring
felskydd - f.d. skydd mot indirekt beröring
sladd - f.d. anslutningskabel
Del 4
0,4s frånkopplingstid även på fast ansluten utrustning
Jordfelsbrytarkrav upp till 32A uttag utomhus
Del 5
Fasledare skall färgmärks efter hela sin längd med färgerna brun, svart eller grå.
Del 6 Kontroll före idrifttagning ska ingå i Elinstallationsreglerna
Del 7
701
- Område 3 har tagits bort
- Maxhöjd på områden, 225cm
- Ledningsystem (upp till 5 cm förläggningsdjup i vägg) särskilda fodringar
- Kompletterande skyddsutjämning
703 Basturum
Endast 3 områden
Ett smakprov på de ändringar som jag har fått veta
OBS! från remissversion OBS!
Del 2 Termer och definitioner
basskydd - f.d. skydd mot direkt beröring
felskydd - f.d. skydd mot indirekt beröring
sladd - f.d. anslutningskabel
Del 4
0,4s frånkopplingstid även på fast ansluten utrustning
Jordfelsbrytarkrav upp till 32A uttag utomhus
Del 5
Fasledare skall färgmärks efter hela sin längd med färgerna brun, svart eller grå.
Del 6 Kontroll före idrifttagning ska ingå i Elinstallationsreglerna
Del 7
701
- Område 3 har tagits bort
- Maxhöjd på områden, 225cm
- Ledningsystem (upp till 5 cm förläggningsdjup i vägg) särskilda fodringar
- Kompletterande skyddsutjämning
703 Basturum
Endast 3 områden
Ett smakprov på de ändringar som jag har fått veta
Moderator
· Stockholm
· 57 892 inlägg
Område 3 tagits bort?
Det är väl bara i område 3 man får ha vägguttag? Betyder det att man inte får ha vägguttag alls i fortsättningen? Eller betyder det att allt utanför område 2 räknas som torrt?
Det är väl bara i område 3 man får ha vägguttag? Betyder det att man inte får ha vägguttag alls i fortsättningen? Eller betyder det att allt utanför område 2 räknas som torrt?
Ska bli intressant att se vad dom har tänkt sig för potentialutjämning i badrum. Och vad som menas med "- Ledningsystem (upp till 5 cm förläggningsdjup i vägg) särskilda fodringar".
Är tydligen en 2dagars kurs för detta som alla elektriker måste gå.
Är tydligen en 2dagars kurs för detta som alla elektriker måste gå.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vi skulle gått en kurs i februari, men det blev skjutet på. Fick aldrig veta varför. Kanske pga att det kommer nytt? Tur iallafall, så att man får sig det nya till livs 
Moderator
· Stockholm
· 57 892 inlägg
Jasg blir lite fundersam. Om jag tolkar det rätt så tillåter de nya reglerna att man monterar strömbrytare med klass IP44 i område 2 i badrum. Tidigare fick man väl inte ha det där ens om de höll IP44?