fgo #16 Husägare · Dalarna · 2 414 inlägg 1 sep 2018 19:31 fgo Husägare Dalarna 2 414 inlägg 1 sep 2018 19:31 #16 Det verkat ligga en 230v slinga i dosan redan Den kan du använda att driva relät med
K kpask #17 Medlem · Arguts · 29 inlägg 1 sep 2018 19:34 kpask Medlem Arguts 29 inlägg 1 sep 2018 19:34 #17 fgo skrev: Ja precis! Vad kör du för programvara till den? Föregående post ger en bra lösning!! Jag kör Home Assistant. Hm ok, då prövar jag det. Tack för hjälpen!
fgo skrev: Ja precis! Vad kör du för programvara till den? Föregående post ger en bra lösning!! Jag kör Home Assistant. Hm ok, då prövar jag det. Tack för hjälpen!
K kpask #18 Medlem · Arguts · 29 inlägg 1 sep 2018 19:34 kpask Medlem Arguts 29 inlägg 1 sep 2018 19:34 #18 fgo skrev: Det verkat ligga en 230v slinga i dosan redan Den kan du använda att driva relät med Ok, tack!!
fgo skrev: Det verkat ligga en 230v slinga i dosan redan Den kan du använda att driva relät med Ok, tack!!
fgo #19 Husägare · Dalarna · 2 414 inlägg 1 sep 2018 19:37 fgo Husägare Dalarna 2 414 inlägg 1 sep 2018 19:37 #19 Det är @blackarrow som gjort det mesta Lycka till och återkoppla gärna med hur det gick
blackarrow #20 Elektroniktokig · 7 899 inlägg 1 sep 2018 19:43 blackarrow Elektroniktokig 7 899 inlägg 1 sep 2018 19:43 #20 K kpask skrev: Skulle det funka med en sån där med nuvarande elinstallation? Det är inget problem att det bara går 6v upp till motorn? Javisst. Jag lade till en bild i inlägg #12 Kopplas parallellt med befintlig återfjädrande knapp.
K kpask skrev: Skulle det funka med en sån där med nuvarande elinstallation? Det är inget problem att det bara går 6v upp till motorn? Javisst. Jag lade till en bild i inlägg #12 Kopplas parallellt med befintlig återfjädrande knapp.
Peter2400 #21 Medlem · Västkusten · 5 616 inlägg 1 sep 2018 19:43 Peter2400 Medlem Västkusten 5 616 inlägg 1 sep 2018 19:43 #21 Men i appen kommer du inte kunna se om porten är öppen eller stängd. Det är ju lite synd
fgo #22 Husägare · Dalarna · 2 414 inlägg 1 sep 2018 19:45 fgo Husägare Dalarna 2 414 inlägg 1 sep 2018 19:45 #22 Komplettera med en magnetkontakt så är problemet löst
K kpask #23 Medlem · Arguts · 29 inlägg 1 sep 2018 19:49 kpask Medlem Arguts 29 inlägg 1 sep 2018 19:49 #23 blackarrow skrev: Javisst. Jag lade till en bild i inlägg #12 Kopplas parallellt med befintlig återfjädrande knapp. Perfekt, tack så jättemycket!
blackarrow skrev: Javisst. Jag lade till en bild i inlägg #12 Kopplas parallellt med befintlig återfjädrande knapp. Perfekt, tack så jättemycket!
blackarrow #24 Elektroniktokig · 7 899 inlägg 2 sep 2018 01:32 blackarrow Elektroniktokig 7 899 inlägg 2 sep 2018 01:32 #24 Konfigurationsparameter 4 i switchen skall sättas till 10 för att få 1 sekunds automatisk avstängning. Forum för Fibaro
Konfigurationsparameter 4 i switchen skall sättas till 10 för att få 1 sekunds automatisk avstängning. Forum för Fibaro