3 816 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Inkoppling ugn
Sida 1 av 2
Bygger nytt Ikea kök och skall förbereda elinstallationen för ugnen (Kulinarisk). Den är specificerad 220-240V, totaleffekt 3480W. Anslutningskabeln är 1,5mm2 som sitter på ugnen vi leverans...? Min befintliga grupp som jag skall använda är 10A och 1,5mm2. Hade tänkt uppgradera matningen till uttaget till 2,5mm2 men kanske inte behöver det???
Hur skall jag tänka?
Hur skall jag tänka?
Japp, totaleffeken är 3480W. Det jag lurar på är vrf leverantören satt 1,5mm2 förmonterat på ugnen?S skutten11 skrev:
Om du tittar på spisar så är det 1,5 m2 i anslutningssladd och 16 amp bakom
Du kommer nog aldrig att använda allt samtidigt så 1,5 m2 räcker , och dom flesta separata ungarna kommer med 1,5 m2 och stickpropp och kopplas in på en av faserna som går till spishällar då dessa är
2 fasiga
Du kommer nog aldrig att använda allt samtidigt så 1,5 m2 räcker , och dom flesta separata ungarna kommer med 1,5 m2 och stickpropp och kopplas in på en av faserna som går till spishällar då dessa är
2 fasiga
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 48 273 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 48 273 inlägg
S skutten11 skrev:
Nu var det ju inte en spis det gällde utan bara en ugn så det är väl helt normalt att den går på max i 10-15 minuter medan man värmer upp ugnen.S skutten11 skrev:
Det behövs alltså 16 A säkring och 2,5 mm2 i väggen.
Anslutningskabeln får betydligt bättre kylning än en kabel inne i en vägg så det är andra regler för tråddimensionen.
Har inte kommenterat något med spis , och det har inte framkommit om det är spishäll och ugn som ska ersätta en fullvuxen spis , enbart det med att 2,5 m2 är inte fel , 10 amp tar 2200 W och då räcker
1,5 m2 den kan enligt nya regler även säkras med 13 amp , då är TS hemma kan man säga
1,5 m2 den kan enligt nya regler även säkras med 13 amp , då är TS hemma kan man säga
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Och du behöver helst två uttag, en per fas, även om ELKO har ett uttag med delad brunnständning som är godkänd för olika faser. I detta fall krävs tvåpoligt överströmsskydd, vilket är en god ide i vilket fall så slipper du göra anvisningar om hur man bryter gruppen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Några sådana krav finns inte, även om det kan vara en god ide. Det ska däremot märkas som en tvåfasgrupp. Nu kommer denna grupp att mata två enfasuttag så det finns ingen risk för att 400 V-förbrukare ansluts mellan faserna vilket undanröjer en del frågor om blandning och hur en tvåfasgrupp utförs. Använder man en tvåpolig dvärg är man dessutom ännu ett steg upp på det torra.
Då får du fråga någon besiktningsman om detta , det ska klart framgå att 1 fasobjekt är anslutit till en flerfasig matning ut på gruppschemat , det är inte något med 400V , för det får inte förekomma med blandning av 230 respektive 400 anslutningar i samma utgående gruppBo.Siltberg skrev:
Några sådana krav finns inte, även om det kan vara en god ide. Det ska däremot märkas som en tvåfasgrupp. Nu kommer denna grupp att mata två enfasuttag så det finns ingen risk för att 400 V-förbrukare ansluts mellan faserna vilket undanröjer en del frågor om blandning och hur en tvåfasgrupp utförs. Använder man en tvåpolig dvärg är man dessutom ännu ett steg upp på det torra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Besiktningsmän sätter inga regler, de följer regler och ger ibland rekommendationer. Det finns ingen blandning av enfasiga och flerfasiga objekt i detta fall, och med tvåpolig dvärg finns därmed inga som helst behov av speciell märkning. Och det finns som sagt inga krav i elinstallationsreglerna. Här handlar det om dedikerade uttag till två ugnar i ett kök, inte ett trefasuttag med enfasigt schuko för allmän användning.
Det får det visst. Jag skulle tro att de allra flesta som bygger om sitt kök kopplar vidare till en 1-fas 230V från perilexuttaget. Då får hällen 400V och ugnen 230V. Eller missförstår jag dig?S skutten11 skrev:
