Müssli Müssli skrev:
Det får det visst. Jag skulle tro att de allra flesta som bygger om sitt kök kopplar vidare till en 1-fas 230V från perilexuttaget. Då får hällen 400V och ugnen 230V. Eller missförstår jag dig?
Det föreligger nog en liten miss här , inget att säga om
Hällen får inte 400V den får 2 ggr 230V och inget annat
 
S skutten11 skrev:
Enpoliga anslutningar skall märkas i gruppförteckningen att det är anslutet 1 fasobjekt till 2 fas eller 3 fas
oavsett om det är en 2 eller 3 poligt överströmsskydd
Skulle tro du med din långa erfarenhet tänker på i äldre tid mer direkt angivna och verkande regler dvs i detta fallet undantaget i paragraf 20k. Den var bra och något man väl kan följa även idag +20 år efter den typen föreskrifter lämnat in.
 
  • Gilla
skutten11
  • Laddar…
Bara för att förtydliga så ingår inte hällen i denna 2-fas grupp. Den har egen dedikerad grupp.
 
S
GK100 GK100 skrev:
Skulle tro du med din långa erfarenhet
Tack för dom orden det värmer , sen att tekniken går framåt skall inte förringas , den springer ifrån oss som varit med ett tag , men ändå gammal med erfarenhet ska inte heller förringas
Det finns en del gamla uvar på forumet i olika ämnen som har erfarenhet i livet , och det kan ingen ta ifrån dem
 
En sak som slog mig... kan jag dra 4st 2,5mm2 i ett 16 rör?
 
Visst, det får plats.
 
  • Gilla
Styrman67 och 1 till
  • Laddar…
Fast det är trångt. Använd gärna kabelsmörj så kablarna glider lätt.
 
  • Gilla
Styrman67
  • Laddar…