1 871 läst ·
7 svar
2k läst
7 svar
Inkoppling solceller på grid, rätt utfört?
Har precis fått min solcellsanläggning inkopplad.
Max 10kw.
Blev som följer:
Solceller
DC-brytare (intern SAJ)
Växelriktare
1m 6mm2 kabel
AC-brytare
16a säkring
3m 6mm2 kabel
Huvudbrytare undercentral
30m 6mm2 kabel
20a säkring
Här grenar det ut sig till undercentral hus.
Huvudbrytare mätarskåpet.
20a huvudsäkring
Griden
Kan någon vänlig själ förklara logiken med alla säkringar och framför allt att det är rätt design.
Tackar på förhand /JTZ
Max 10kw.
Blev som följer:
Solceller
DC-brytare (intern SAJ)
Växelriktare
1m 6mm2 kabel
AC-brytare
16a säkring
3m 6mm2 kabel
Huvudbrytare undercentral
30m 6mm2 kabel
20a säkring
Här grenar det ut sig till undercentral hus.
Huvudbrytare mätarskåpet.
20a huvudsäkring
Griden
Kan någon vänlig själ förklara logiken med alla säkringar och framför allt att det är rätt design.
Tackar på förhand /JTZ
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 806 inlägg
Allmänt så bör man kunna bryta bort båda sidor (solceller/nät) i varje punkt där man kan vilja göra underhållsarbete. Det kan också handla om sektionering.
Det saknas eventuellt för övrigt en säkring här som skyddar elcentralen mot överlast då både nät och solceller matar den.
För att kunna arbeta på växelriktaren.JTZ skrev:
Samma, för att kunna arbeta på växelriktaren.JTZ skrev:
Den kan man nog hoppa över. Den fyller inget syfte. Den skulle fylla ett syfte ifall den skyddade kabeln, men då har man ju dimensionerat lite galet. Den är kanske tänkt att sitta vid den punkt där växelriktaren är ansluten till anläggning, dvs din elcentral längre bort. Då är det denna säkring som styr max produktion.JTZ skrev:
Här är det fel. Solcellerna ska in på ingångssidan av HB, inte på lastsidan.JTZ skrev:
Det saknas eventuellt för övrigt en säkring här som skyddar elcentralen mot överlast då både nät och solceller matar den.
Beroende på hur det grenar sig så är nog detta en huvudsäkring som kanske är överflödig. Men den kan också vara viktig för att skydda ledningarna mot överlast från både nätet och växelriktaren.JTZ skrev:
Mätarsäkring eller servissäkring i ditt fall.JTZ skrev:
Så det det inte alltför illa ut.JTZ skrev:
Bo.Siltberg skrev:
Allmänt så bör man kunna bryta bort båda sidor (solceller/nät) i varje punkt där man kan vilja göra underhållsarbete. Det kan också handla om sektionering.
För att kunna arbeta på växelriktaren.
Samma, för att kunna arbeta på växelriktaren.
Den kan man nog hoppa över. Den fyller inget syfte. Den skulle fylla ett syfte ifall den skyddade kabeln, men då har man ju dimensionerat lite galet. Den är kanske tänkt att sitta vid den punkt där växelriktaren är ansluten till anläggning, dvs din elcentral längre bort. Då är det denna säkring som styr max produktion.
Här är det fel. Solcellerna ska in på ingångssidan av HB, inte på lastsidan.
Det saknas eventuellt för övrigt en säkring här som skyddar elcentralen mot överlast då både nät och solceller matar den. Sitter 16a säkring i undercentralen
Beroende på hur det grenar sig så är nog detta en huvudsäkring som kanske är överflödig. Men den kan också vara viktig för att skydda ledningarna mot överlast från både nätet och växelriktaren. Finns ingen stigarsäkring in mot husets undercentralen. Kan således bli matad med 15A från solceller samt 20A från vattenfall. 35A genom 6 mm2 kablar.
Mätarsäkring eller servissäkring i ditt fall.
Så det det inte alltför illa ut.
Enligt manualen sida 19 ska det vara en 32A säkring till växelriktaren. https://b2b.senergia.se/core/media/...N9L6fkSLz-xEcQaz1hedIpVyMdI_mHpMSaJz6BdkfLXbx
Det känns också som att 16A säkringen behöver flytta ner ett steg i din lista.
Och beroende på hur det ser ut i mätarskåpet så kanske det behövs mer grejor där
Det känns också som att 16A säkringen behöver flytta ner ett steg i din lista.
Och beroende på hur det ser ut i mätarskåpet så kanske det behövs mer grejor där
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 806 inlägg
JTZ,
Var är det för växelriktare, typ och märkeffekt?
Den är 3-fas, antar jag.
Finns foto över installationen där nämnda automatsäkringar och brytare framgår.
Hur stor är total installerad paneleffekt kWp? Alltså antal paneler x panelmärkeffekt(Wp)
Var i landet har anläggningen installerats, Kiruna eller Ystad?
I går var det den allra mörkaste dagen, idag obetydligt ljusare, så svårt att prova en solcellsanläggning skarpt, så att säga
Var är det för växelriktare, typ och märkeffekt?
Den är 3-fas, antar jag.
Finns foto över installationen där nämnda automatsäkringar och brytare framgår.
Hur stor är total installerad paneleffekt kWp? Alltså antal paneler x panelmärkeffekt(Wp)
Var i landet har anläggningen installerats, Kiruna eller Ystad?
I går var det den allra mörkaste dagen, idag obetydligt ljusare, så svårt att prova en solcellsanläggning skarpt, så att säga
Redigerat:
Tack för er input. Har nu kollat lite närmare. Undercentral hus är nu dubbelmatad utan stigarsäkring. Summan av solceller och nätleverantör är ca 13A + 20A. Detta genom en 6mm2 kabel (mätarskåp till undercentral hus).
Ska jag bry mig?
När solcellerna ger som mest så förbrukar man som minst el i huset, men ...
Ska jag bry mig?
När solcellerna ger som mest så förbrukar man som minst el i huset, men ...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 806 inlägg
Det ska du givetvis reklamera. Vi har ingalunda gått ifrån kravet på att ledningar ska skyddas mot överlast (vanligen med en säkring).
Klicka här för att svara
