Har en Garo P100 kapsling med plint. Gruppen som ska mata denna är redan skyddad av JFB i anläggningen. Vilket är bäst sätt att koppla in då matningen redan är skyddad med JFB? Stolpen matas med N1XV 3G1,5. Styrningen som ska sitta i kapslingen har JFB också +2st 6A SÄK. Blir lite kaka på kaka.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 126 inlägg
Dubbla JFBer tillför ju inte så mycket, men det skadar heller inte. Det blir ett lotteri vilken av dem som löser vid ett jordfel. Så du kan fråga dig vilken av dem du vill ska lösa och koppla bort/förbi den andra.