Hej!

En jordkabel av typen N1XV 5G6mm2 och 2x patch/datakabel har grävts ner i marken i ett gult 50mm rör respektive 25mm PEM rör mellan hus och garage. Kraftkabel-markeringsband är också nedgrävt och kabelskydd i metall uppsatt på väggarna utomhus. Men kablaget är ej inkopplat i ändarna.

Serviskabeln in till huset är 4-trådig dvs L1+L2+L3+PEN.
Elcentralen i huset är kopplat på så sätt att PEN-ledaren är dragen till PE-skenan (nu PEN-skenan).
Från PEN-skenan går en blå 6mm2 kabel vidare till JFB1 (som skyddar grupperna på rad 1) och vidare till N-skena nr1.
Från PEN-skenan går en till blå 6mm2 kabel vidare till JFB2 (som skyddar grupperna på rad 2) och vidare till N-skena nr2.

I garaget sitter en 3-fas förberedd central med HB, JFB och diverse dvärgar på 16 och 10A som i dagsläget är byglat då garagets elcentral körs på endast 1-fas idag.

Till min fråga:
Denna N1XV kabel som har 5 parter, var ska denna kopplas in i respektive ände?

Alternativ 1: Ansluta N+PE på PEN-skenan i elcentralen i huset och ansluta N+PE i andra änden på PE-skenan i garaget för att sedan dra från PE-skenan till JFB till N-skenan i garaget eller
Alternativ 2: Ansluta N+PE på PEN-skenan i elcentralen i huset och ansluta PE på PE-skenan i garaget och N ledaren direkt på JFBn i garaget?

Eller hade ni gjort på ett annat sätt?

Faserna i sig är tänkt att gå från HB2 (finns ej idag) i husets central vidare till HB i garaget. Detta för att kunna bryta strömmen i garaget från huset. Alternativt från inkommande sidan på HB1 till en 3-pol 16A dvärg vidare till HB i garaget.

Vad säger ni?

Mvh
 
Redigerat:
Alternativ 2
 
tommib
Du har inte en PE-skena i matande central, du har en PEN-skena.

Om du ska ha centralen som en parallell central, med matningen tagen från ingångssidan på HB (eller hellre en fördelningsplint) så ska du koppla PE+N till PEN-skenan i matande central. I den matade centralen, i garaget, kopplar du PE till PE-skenan och N direkt till JFB, dvs enligt ditt alternativ 2. Detta är troligen det bästa alternativet. Huvudbrytaren bör sitta i garagets central.

Varför ska du avsäkra kabeln med 16A? Har du exceptionellt lång kabel eller usel förimpedans?
 
Helsike vad snabba ni var på att svara. Tackar för det. :)

tommib tommib skrev:
Du har inte en PE-skena i matande central, du har en PEN-skena.

Om du ska ha centralen som en parallell central, med matningen tagen från ingångssidan på HB (eller hellre en fördelningsplint) så ska du koppla PE+N till PEN-skenan i matande central. I den matade centralen, i garaget, kopplar du PE till PE-skenan och N direkt till JFB, dvs enligt ditt alternativ 2. Detta är troligen det bästa alternativet. Huvudbrytaren bör sitta i garagets central.

Varför ska du avsäkra kabeln med 16A? Har du exceptionellt lång kabel eller usel förimpedans?
Ja, du har rätt. Fel av mig. Har rättat till det i ord. inlägget.

Kabeln är 30m och bor på glesbygden så det ska inte vara några problem enligt eldim. Tänkte mer på att det kan vara bra att ha möjligheten att bryta strömmen till garaget inifrån huset. Men när jag tänker efter så när behöver man det? Kan lika gärna gå in med jordkabeln direkt på inkommandesidan av befintliga HBn.
 
  • Gilla
tommib och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
Alternativ 2.


Det normala är att man inte har ytterligare ett brytställe i matande central, men det går om man vill.
Möjligen funderar man på en kontaktor, så går det att styra på ännu fler roliga vis, t.ex. från tidur, eller SMS osv.
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.