Komplettering av mitt tidigare inlägg:
Säker Vatteninstallation 2021 anger i 5.3.1 Tappställen utan slangförskruvning och slangar, att inbyggt luftgap räcker som återströmningsskydd för tvättmaskinen, förutsatt att tappstället inte har slangförskruvning eller slang. En tappventil som har slangförskruvning kräver dock i sig komplettering med återströmningsskydd, t.ex. med backventil, enligt 5.3.3 Tappställen med slangförskruvning.
Krav på återströmningsskydd återfinns i BBR 2011:6, avsnitt 6:624, där det anges att installationer bör utföras enligt SS-EN 1717, av vilket ovan nämnda Säker Vatten-avsnitt är en branschtolkning.
Säker Vatteninstallation 2021 anger i 5.3.1 Tappställen utan slangförskruvning och slangar, att inbyggt luftgap räcker som återströmningsskydd för tvättmaskinen, förutsatt att tappstället inte har slangförskruvning eller slang. En tappventil som har slangförskruvning kräver dock i sig komplettering med återströmningsskydd, t.ex. med backventil, enligt 5.3.3 Tappställen med slangförskruvning.
Krav på återströmningsskydd återfinns i BBR 2011:6, avsnitt 6:624, där det anges att installationer bör utföras enligt SS-EN 1717, av vilket ovan nämnda Säker Vatten-avsnitt är en branschtolkning.
Redigerat:
Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 7 396 inlägg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 7 396 inlägg
Räknas verkligen en tvättmaskinsanslutning som ett tappställe?
Jag köper att en tappventil alltid ska ha backventil och eftersom den är ett bra val kanske normen kommer därifrån? För övrigt så finns det definitivt nybesiktigade lägenheter i alla fall bara med kulventil men det gör det ju inte automatiskt rätt.
Jag köper att en tappventil alltid ska ha backventil och eftersom den är ett bra val kanske normen kommer därifrån? För övrigt så finns det definitivt nybesiktigade lägenheter i alla fall bara med kulventil men det gör det ju inte automatiskt rätt.
Redigerat:
@Krilleman fick hem grejerna idag, skulle montera det nu men får inte ihop det...
Planadaptern som är med till tappventilen är i vägen för att passa ihop med väggbrickan. Eller är det så att planadaptern inte ska användas?