4 318 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Inget vatten i elementen på övervåningen?
Hej...
Jag har ett nyköpt hus som är från 48 och tillbyggt 88.
Saken är den att jag får inte tillräckligt med vatten i elementen på övervåningen, varför?
Jag har ett öppet system med nya rör till i stortsätt alla elementen. Jag har värme i de första 2 dm på elementen på övervåningen närmast termostaten, detta säger mig att vattnet kan och når fram till alla elementen.
När jag luftar ett element så pyser det ut luft i ett par sekunder och sedan bubblar det lite i elementen och inget mer. Jag har luftat ett och samma element i 2 veckor men det är samma sak varje gång, så tanken att det var luft i systemt tror jag inte riktigt på. Jag provade med att öka cirkulationspumpen ett hack och det enda som hände vara att det blir outhärdligt med bruset i systemet.
Nu kommer jag byta ut det öppna systemen med ett slutet med tryckkärl, skulle detta kunna hjälpa?
P.S Varför brusar det så mkt när jag ökar cirkulationspumpen ett steg? Från 1 till 2.
Hjälp...
Jag har ett nyköpt hus som är från 48 och tillbyggt 88.
Saken är den att jag får inte tillräckligt med vatten i elementen på övervåningen, varför?
Jag har ett öppet system med nya rör till i stortsätt alla elementen. Jag har värme i de första 2 dm på elementen på övervåningen närmast termostaten, detta säger mig att vattnet kan och når fram till alla elementen.
När jag luftar ett element så pyser det ut luft i ett par sekunder och sedan bubblar det lite i elementen och inget mer. Jag har luftat ett och samma element i 2 veckor men det är samma sak varje gång, så tanken att det var luft i systemt tror jag inte riktigt på. Jag provade med att öka cirkulationspumpen ett hack och det enda som hände vara att det blir outhärdligt med bruset i systemet.
Nu kommer jag byta ut det öppna systemen med ett slutet med tryckkärl, skulle detta kunna hjälpa?
P.S Varför brusar det så mkt när jag ökar cirkulationspumpen ett steg? Från 1 till 2.
Hjälp...
fyll systemet så det rinner ner vatten i skvaller-röret, då vet du att det är fullt,
öppna termostaten på max på dom kalla radiatorena. lufta systemet imorron och fyll fullt en gång till
Ljudet som blir när du höjer trycket på pumpen beror nog på för stort tryck över radiatorventilerna.
kan dom vara strypta på returventilen?
går det fortfarande inte så pilla loss ratten på termostatventilen, rucka på piggen och se så den fjädrar ut när du trycker på den
går det det fortfarande inte så ring rörkrökarn
mvh// Per rörmokare och robert VVSkonsult
öppna termostaten på max på dom kalla radiatorena. lufta systemet imorron och fyll fullt en gång till
Ljudet som blir när du höjer trycket på pumpen beror nog på för stort tryck över radiatorventilerna.
kan dom vara strypta på returventilen?
går det fortfarande inte så pilla loss ratten på termostatventilen, rucka på piggen och se så den fjädrar ut när du trycker på den
går det det fortfarande inte så ring rörkrökarn
mvh// Per rörmokare och robert VVSkonsult
lordi skrev:
Varför ska man stänga av pumpen?
Själva kärlet sitter ca 1 1/2 ovan för det högsta elementen.
Japp, det hände av misstag en gång. ;o)
/FL
Klicka här för att svara