Ok så då kan jag alltså beställa ugnen utan problem låter det som, tack
 
Det beror på om du har säkringar som klarar av den på enfas.

Amerikanerna har ju ofta hutlöst stora säkringar på sitt 220 volt tvåfassystem medan vi har mindre säkringar per fas och tre faser. Vi kör normalt större apparater på 400 volt trefas.
 
Mikael_L
Nu är ju detta en 240V apparat, och har alltså en ström och säkring utifrån det, dvs det normala för Sverige.

Men som du säger, på 120V-sidan kräver ju deras apparater rejält med ström, 4ggr så mycket för samma effekt.
 
Den får en egen 16A säkring på centralen i garaget.
 
Magnus E K
Den kommer nog fungera bra, men glöm inte att skicka tillbaka den till Amerika när den är uttjänt och ska skrotas.
 
  • Haha
Fotografen
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
Nu är ju detta en 240V apparat, och har alltså en ström och säkring utifrån det, dvs det normala för Sverige.

Men som du säger, på 120V-sidan kräver ju deras apparater rejält med ström, 4ggr så mycket för samma effekt.
En petitess, men det räcker iofs. med dubbla strömmen, P=U x I.
 
Effekten på ugnen är ju i överkant för ett vanligt schucko och 10 A säkring.

Protte
 
prototypen prototypen skrev:
Effekten på ugnen är ju i överkant för ett vanligt schucko och 10 A säkring.

Protte
Hade tänkt 3g2.5 och sådana här, och egen 16 A säkring.
Blå industrikontakt för 16 A med öppen skyddshuv. Stängd blå och vit väggmonterad eluttagsdosa avsedd för 3g2.5-kabel och 16 A säkring.
 
  • Gilla