5 690 läst ·
31 svar
6k läst
31 svar
Huvudsäkringar
Sida 1 av 3
Ja, om du har ett korrekt elsystem så skall alltid huvudsäkringarna vara större än någon enskild säkringsgrupp. Så det borde vara en icke fråga.
Icke desto mindre, det finns olika typer av säkringar. Som du nämnde automatsäkringar och tex porslinssäkringar.
Porslinssäkringar finns det både "snabba" och "tröga". Vet inte om det finns motsvarande för automatsäkringar.
Icke desto mindre, det finns olika typer av säkringar. Som du nämnde automatsäkringar och tex porslinssäkringar.
Porslinssäkringar finns det både "snabba" och "tröga". Vet inte om det finns motsvarande för automatsäkringar.
Jag förstår kanske inte frågan?Claesk skrev:
Men en porslinssäkring är generellt sett snabbare i kortslutningsområdet men långsammare i överströmsområdet än en automat.
Betyder då att vid kortslutning kommer huvudsäkr lösa, vid överbelastning löser automaten först.
Ofta, men kanske inte alltid.
Medlem
· kronoberg
· 1 528 inlägg
selektiviteten... Har man bara rätt så går oftast rätt säkring först innan fel säkring i ledet löser.
Porslinssäkringar som servis säkring. Sen vad du har inne i din elcentral är av mindre betydelse. Men känns lite kaka på kaka att ha en 3fas säkring som huvudsäkring bara i elcentralen.
Porslinssäkringar som servis säkring. Sen vad du har inne i din elcentral är av mindre betydelse. Men känns lite kaka på kaka att ha en 3fas säkring som huvudsäkring bara i elcentralen.
Jag kan inte bestrida logiken i det du skriver men i praktiken är det väl väldigt vanlig med 3x16A som huvudsäkring och 3x16A till exempelvis spis eller ett trefasuttag.roland53 skrev:
Medlem
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Vanligtvis är detta sant ja. Men oftast ryker rätt säkring i ledet om de bara är snabbare/känsligare än de längre bak. Servis ledningen in till huset kanske både är avsäkrad med 25A eller 35A oavsett om du har 16 eller 20A huvudsäkring.Alfredo skrev:
Vp har effektvakt så om den skulle använda elpatron som den gör till legionella körning så blockeras elpatron tills lasten sjunker men naturligtvis har jag lagt legionella körningen på natten när vi normalt inte förbrukar så mycket i övrigt. Men visst har bränt nån huvud säkring de senaste åren 16 amp är egentligen för klent men dom är ju tröga så det funkar. Till vp sitter det snabbsäkringar halvtröga kommer inte i håg vad dom hette.
Selektivet vid kortslutning i villa installationer existerar knappast med 16- 20 A huvudsäkringar och efterföljande dvärgsäkringar typ C 10 eller C 16 eller 16 A diazed. Möjligtvis att det kan fungera med B10 beroende på förimpedans och kabellängd samt dvärgens "humör".
Det viktiga är faktiskt att strömmen bryts innan hus eller person kommit till skada
Det viktiga är faktiskt att strömmen bryts innan hus eller person kommit till skada
Allvetare
· Östergötland
· 4 370 inlägg
Som Tobbe_3 säger att blanda MCB(automatsäkringar) och diazeder med så få steg emellan innebär nästan alltid att det är omöjligt att få någon vettig selektivitet. Kanske upp till små kortslutningsströmmar, men vid lite högre kommer diazedhuvudsäkringen förmodligen alltid klippa före en MCB.
Om man däremot bara kör diazed så räcker det med två steg emellan så erhålls total selektivitet vid 400V.
Om man däremot bara kör diazed så räcker det med två steg emellan så erhålls total selektivitet vid 400V.
