5 414 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Hur vet jag om det är 400v eller 230v?
Nu var det inte ledningsarean som var kruxet, utan att förteckningen säger 20A, proppen 10A ser det ut som, uttaget specat för max 16A. Detta gör det troligt att något är knas, förhoppningsvis klarar man sig utan att dra om kabeln och då blir det rätt lindrigt, men man måste ju först och främst ta reda på vad det är som försigår.Huvudbrytaren skrev:
Citerar mig själv när jag tittat igen på bilderna.A alfista skrev:
Centralen på bilden är märkt A1a1, vilket står som grupp 1 på gruppförteckningen, vilket stärker min teori att det finns en annan central (A1) någonstans och att spisen åtminstone när förteckningen upprättades matades från den centralen.
Summa summarum, häng inte upp er på vilka säkringar som sitter i centralen på bilden och till TS, ta reda på varifrån spisen matas och se vilken säkringsstorlek som används. Kan ju vara att den som monterade perilexuttaget bytte passkontakter till 16A.
Klicka här för att svara