Hej,
Ska om ett tag bygga mitt först hus och ska gjuta ett bjälklag över en del av källaren. Jag har funderat på att använda mig utav PEVA 45 för att förhoppningsvis göra arbetet enklare. Det jag däremot inte har lyckats med är att förstå hur tillåtna spännvidarna ska räknas ut.
Utrymmet som skall få sig ett bjälklag är 8x8 meter stort, uppdelat i 2 fack med leca block. Ytterväggar utav 300mm ISO-block och innervägg utav 200mm leca block.
Oranga linjer är LECA och bärande.
Då har jag en total längd utav mitt bjälklag på 8 meter, men i två spännviddar på 5m + 2.9m. Då försöker jag läsa på produktbladet för PEVA45 och får fram detta:
Och jag som lekman hänger inte riktigt med hur SPV här defineras även fast de så fint har illustrationer med. Skulle min utrymme räknas som ett 2-fack, där vardera SPV är 5.4m(8.7m?) när man har en tjocklek på plattan på 120mm? Vilket skulle då fungera fint för mitt utrymme. Säger den även att om jag har ett undertak, utav gips, så kan jag ha 8.7m? Vilket låter galet, så gissningsvis inte.
Produktbladet: https://www.grundmaklarna.se/wp-content/uploads/2017/04/Montering-Peva-45.pdf
Tack för hjälpen!
Ska om ett tag bygga mitt först hus och ska gjuta ett bjälklag över en del av källaren. Jag har funderat på att använda mig utav PEVA 45 för att förhoppningsvis göra arbetet enklare. Det jag däremot inte har lyckats med är att förstå hur tillåtna spännvidarna ska räknas ut.
Utrymmet som skall få sig ett bjälklag är 8x8 meter stort, uppdelat i 2 fack med leca block. Ytterväggar utav 300mm ISO-block och innervägg utav 200mm leca block.
Oranga linjer är LECA och bärande.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Då har jag en total längd utav mitt bjälklag på 8 meter, men i två spännviddar på 5m + 2.9m. Då försöker jag läsa på produktbladet för PEVA45 och får fram detta:
Och jag som lekman hänger inte riktigt med hur SPV här defineras även fast de så fint har illustrationer med. Skulle min utrymme räknas som ett 2-fack, där vardera SPV är 5.4m(8.7m?) när man har en tjocklek på plattan på 120mm? Vilket skulle då fungera fint för mitt utrymme. Säger den även att om jag har ett undertak, utav gips, så kan jag ha 8.7m? Vilket låter galet, så gissningsvis inte.
Produktbladet: https://www.grundmaklarna.se/wp-content/uploads/2017/04/Montering-Peva-45.pdf
Tack för hjälpen!
Bästa svaret
H = plattans tjocklek i mm
SPV = Spännvidd i ett fack. I ditt fall kan du ha 5.4 m x 2.
As = armeringsmängden i form av stödarmering (cm2/m), så 8.7 är allså armeringen 8.7 cm2/m.
Siffrorna inom parantes anger spännvidd och stödarmering med undertak.
Observera att spännvidderna etc är utan fältarmermering.
SPV = Spännvidd i ett fack. I ditt fall kan du ha 5.4 m x 2.
As = armeringsmängden i form av stödarmering (cm2/m), så 8.7 är allså armeringen 8.7 cm2/m.
Siffrorna inom parantes anger spännvidd och stödarmering med undertak.
Observera att spännvidderna etc är utan fältarmermering.
Tack så mycket, då hänger jag med! Kan jag planera utan att allt fallerS scorp1on skrev:H = plattans tjocklek i mm
SPV = Spännvidd i ett fack. I ditt fall kan du ha 5.4 m x 2.
As = armeringsmängden i form av stödarmering (cm2/m), så 8.7 är allså armeringen 8.7 cm2/m.
Siffrorna inom parantes anger spännvidd och stödarmering med undertak.
Observera att spännvidderna etc är utan fältarmermering.
Har du koll på PEVA45? Har försökt hitta konstruktionsritningar för där plåten/bjälklaget vilar på lecablocken och lyckas fortfarande isolera på ett vettigt sätt men inte haft någon tur med mina googlingar.
Nej tyvärr har aldrig arbetet med PEVA45. Behöver du hjälp med olika typer av dimensioneringar och beräkningar av olika slag så kan jag hjälpa till. Hojta till i PM om det skulle vara något.K Karl132 skrev:
Okej. Det är inte omöjligt att jag skulle behöva det! Lyckades dock in med PM, hade ej åtkomst till din profilsida. Kanske inte ens där man gör PM men inte hängt här så längeS scorp1on skrev:
Beräkning av armering är en sådan sak jag skulle behöva hjälp med där. 8.8cm^2/m, är det åt ena längden eller även i nät? Hittade denna tabell t.ex:
Skulle ett nät på t.ex 10X175 här ge med 4.49*2 = 8.98cm^2/m och fungera bra som armeringsmängd då?
Försöker göra mig lite klokare på peva/combideck.S scorp1on skrev:H = plattans tjocklek i mm
SPV = Spännvidd i ett fack. I ditt fall kan du ha 5.4 m x 2.
As = armeringsmängden i form av stödarmering (cm2/m), så 8.7 är allså armeringen 8.7 cm2/m.
Siffrorna inom parantes anger spännvidd och stödarmering med undertak.
Observera att spännvidderna etc är utan fältarmermering.
När man skriver H = Plattanstjocklek, avser det från botten eller toppen av samverkansplåten ?
Klicka här för att svara