Dra bort vredet. Sen är det en liten plastflärp i nederkanten som du trycker in med en liten mejsel.

Om det är den med det lilla vredet (trådlösa), så kan det finnas en skruv bakom just vredet, om jag inte missminner mig.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Stort Tack Det funka!
Lampan lyser ej och ingen värme,
Finns det någon säkring eller något annat man kan kolla?
 
A Agroturf skrev:
Stort Tack Det funka!
Lampan lyser ej och ingen värme,
Finns det någon säkring eller något annat man kan kolla?
Funkar övriga termostater?
 
Ja alla övriga fungerar!
 
A Agroturf skrev:
Ja alla övriga fungerar!
OK. Då är troligen termostaten paj. Du kan kolla så du har 24V från reglercentralen, om du har det fast den är död så är termostaten trasig.
Om du inte får 24V, prova först så inte ställdonet till den slingan är trasigt och slår ut termostaten. Resistansmät den, och du ska ha ca 120-180 ohm vid rumstemperatur.
 
Ställdonet sitter på ventilen?
 
A Agroturf skrev:
Ställdonet sitter på ventilen?
Japp, på ventilen till den slingan i fördelaren.
 
Okej!
Stort Tack för hjälpen!
Får kolla imorgon lite mer!
 
L lordi skrev:
Funkar övriga termostater?
Hej, har samma problem här men de övriga termostater funkar inte och ingen värme
 
E Elias berg1 skrev:
Hej, har samma problem här men de övriga termostater funkar inte och ingen värme
Hej. Det är inte ovanligt att transformatorn pajar i reglercentralen. Mät spänning in och ut från den
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.