Blev lite nyfiken och försökte hitta hur min Daikin Siesta M2 belastar min 10A säkring.
Om den tar max vad säkringen klarar av.

Någon som vet?
 
Om jag läser databladet rätt så drar den som mest 1400 W. Det motsvarar 6 A. En 10 A säkring kan belastas med 2300 W.
 
  • Gilla
cazz
  • Laddar…
Tack för svaret.
 
Jag är tyvärr inte säker på att det är så enkelt. Man kan egentligen inte säga att en 10A säkring klarar 230V * 10A = 2300W, utan den klarar 2300 VA.

Om du har en helt resistiv last t ex en hederlig glödlampa eller en elpatron blir detta samma sak som 2300W.

Men så är troligen inte fallet med en värmepump utan den har nog en effektfaktor under 1.0 och då kommer den att dra mer ström än vad effekten ger sken av om man inte tar hänsyn till effektfaktorn.

Du betalar bara för den aktiva effekten, men även den skenbara effekten belastar dina säkringar. Att veta max inmatad effekt är därför inte tillräckligt för att veta hur hårt den belastar säkringen. I bästa fall är effektfaktorn nära 1 och då stämmer det hyfsat.
 