8 319 läst ·
54 svar
8k läst
54 svar
Hur ska ett vägguttag kopplas med tre vita och en svart ledare
Tack för svar!E elmont skrev:
Det är i en liten lägenhet. Kan du förklara vad du menar med "vart de tar vägen"? Det finns en elcentral i lägenheten och det enda som jag kan se inte fungerar är vägguttaget på andra sidan väggen.
De verkar inte komma från samma rör. Det är ingen tydlig bild, kan man få en som visar rören i dosan.
Jag anar att en vit samt en svart kommer ur ett rör, samt två vita kommer genom botten på dosan till uttaget på andra sidan. Kan detta stämma?
Jag anar att en vit samt en svart kommer ur ett rör, samt två vita kommer genom botten på dosan till uttaget på andra sidan. Kan detta stämma?
Blindkoppling är en överkopplingsplint där man skarvar vidare. Jag TROR att du ska ha två på L och två på N men man kopplar aldrig in trådar utan att man vet vart dom går för det kan sluta med att nått spänningssätts och någon blir skadad.
Vad som helst utom jord antar jag.SparkyBygg93 skrev:
Skulle kunna vara en inkommande fas och nolla, som sedan kopplats vidare. Eller en fas och tre nollor, eller något annat.
Ja, det stämmer. Jag trodde att "rör" var det gemensamma🤦♀️O Oxbringa skrev:
Jag tror också att svart och en vit kommer från centralen och två vita går vidare till uttaget i nästa rum.E elmont skrev:
Edit, med bilden blir det klart, två vita i centrum går till andra rummet.
En av dessa kopplas då ihop med svart, den andra ihop med den vita från centralen.
Elmont har samma teori som jag. Men jag vill inte riktigt ge tips till någon som kopplar på måfå utan koll.
Jag förstår, tack för svar!E elmont skrev:
Den svarta ledaren bör vara fas, då den är det i resten av lägenheten. Och en av de vita är inkommande nolla men frågan är om det är den som kommer från samma rör som den svarta?
Jag läste även i ett annat inlägg att de sedan skullekopplas två ledare på L pch två ledare på N.
Men du.SparkyBygg93 skrev:
Jag förstår, tack för svar!
Den svarta ledaren bör vara fas, då den är det i resten av lägenheten. Och en av de vita är inkommande nolla men frågan är om det är den som kommer från samma rör som den svarta?
Jag läste även i ett annat inlägg att de sedan skullekopplas två ledare på L pch två ledare på N.
Det borde ta dig max 1min att lossa uttaget på andra sidan väggen som nu inte fungerar, och kolla vilka ledare som går dit. För sannolikt går två ledare dit. Om det är så, då slipper du gissa.