5 187 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Hur säkrar man 12 v halogen?
Sida 1 av 2
Sitter och räknar på fördelning av säkringar till köket.
Blir lite osäker då jag kommer att ha ett antal spottar på 20W 12v.
Vet ju att en 10A säkring fixar 2400 W men det gäller väl bara vid 240V?
Om jag har 10st 20W på 12V betyder det att jag måste säkra dem för 16,666A?
Eller är jag helt ute...
Blir lite osäker då jag kommer att ha ett antal spottar på 20W 12v.
Vet ju att en 10A säkring fixar 2400 W men det gäller väl bara vid 240V?
Om jag har 10st 20W på 12V betyder det att jag måste säkra dem för 16,666A?
Eller är jag helt ute...
3 st 20W spottar med trafo har jag för mig drar någonstans runt 0,25A men där kan jag minnas fel.
Du skriver att en 10A säkring fixar 2400W (rättelse: 2300W)! Man dimensionerar aldrig så att man tar ut mesta möjliga effekt genom en säkring. Dela upp det lite till så har du marginalerna på din sida.
Du skriver att en 10A säkring fixar 2400W (rättelse: 2300W)! Man dimensionerar aldrig så att man tar ut mesta möjliga effekt genom en säkring. Dela upp det lite till så har du marginalerna på din sida.
(3*20)/230=0.261A om man bortser från förluster i trafon, inget fel på minnet alltsåsawsaw skrev:
(10*20)/230=0.870A (borsett från förluster). Känns som om man kan hänga in den i någon annan grupp. Tror det även är vanligt att switchade trafos har en mindre säkring på primärsidan.
Effekten är väl den samma oavsett om du matar med 240 eller 12 V, P=UxI.
I detta fall variera alltså spänningen och strömmen.
Enkelt räknat kan du köra 2300w på sekundärsidan, dock finns förluster i transformatorerna så det blir lägre.
I detta fall variera alltså spänningen och strömmen.
Enkelt räknat kan du köra 2300w på sekundärsidan, dock finns förluster i transformatorerna så det blir lägre.
Nej det är jag med på, men den klarar ju uttag på 2400W eller hur.sawsaw skrev:
Det var mest ett exempel på hur jag hade räknat
Jo jag menade som så att 2400w vid 240v är 10A. Sen att man inte belastar den med mer än 2300 för att ha marginal.sawsaw skrev:
Du skrev själv att man inte tar ut max effekt och så som jag förstår är 2400W max uttag för en 10A säkring. Men jag kanske har fel.
Moderator
· Stockholm
· 57 875 inlägg
Men i Sverige har vi 230V inte 240.
Ja, lite. Den officiella spänningen i vägguttagen är 230 V och det ger då 2300 W teoretiskt men det betyder inte att det alltid är godkänt med den strömmen till 1,5 kvmm, beroende på temperatur och förläggningssätt. Därför tycker jag att du som hemmafixare ska ha lite större marginal för att inte få brandvarnaren som väckarklocka.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Nu måste du förklara dig Sawsaw, måste vi som användare hålla reda på vilka uttag som har vilket förläggningssätt på ledningen? Ska vi hålla reda på om det är 1000 W här och 800W där då är det max för den ledningen då den går igenom isoleringen i mellanbjälklaget. Håll med om att konsumenten utan att blinka kör 12-13A i några timmar om det vill sig. Nu kommer jag inte ihåg om en 10 A säkring MÅSTE hålla 1 timme för 14 A men något åt det hållet. Kan det vara så att man inte får köra tvättmaskinen på sommaren när det är lite varmare för då kläcker FK:n
Jag håller med att planerad elbelastning inte bör vara mer än 1500 - 1800 W på en 10A säkring men det är säkringen som utgör skydd för ledningen och den ska man kunna lita på, men tydligen inte.
prototypen
Jag håller med att planerad elbelastning inte bör vara mer än 1500 - 1800 W på en 10A säkring men det är säkringen som utgör skydd för ledningen och den ska man kunna lita på, men tydligen inte.
prototypen
Jo, det ska du kunna göra! Under förutsättning att det är en elektriker som har gjort det. I det här fallet så är det gör-det-självaren Fein som grejar hemma och pratar om att köra 2400W genom trådarna.
VI vet ingenting om hans lokala förhållanden och HAN vet uppenbarligen inte så mycket om belastning och ledningsdimensionering. Därför tyckte jag att det var på sin plats med en liten uppmaning! Har jag gjort fel?
VI vet ingenting om hans lokala förhållanden och HAN vet uppenbarligen inte så mycket om belastning och ledningsdimensionering. Därför tyckte jag att det var på sin plats med en liten uppmaning! Har jag gjort fel?
