Vår panna står på 52 grader. Kör man på det varmaste i kranarna så bränner man sig nästan.
Går det att typ skruva ner max tempen på våra blandare? Vill ju inte sänka mer på värmepumpen eller rattarna på varmvatten röret pga legionella. Dessa sitter t ex efter värmepumpen.
Går det att typ skruva ner max tempen på våra blandare? Vill ju inte sänka mer på värmepumpen eller rattarna på varmvatten röret pga legionella. Dessa sitter t ex efter värmepumpen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Lägsta temperatur på utgående varmvatten från VVB etc bör/"ska" vara 55⁰.
Lägsta varmvattentemperatur vid tappställe bör/"ska" vara 50⁰, förutom i verksamheter med småbarn där det får vara max 38⁰ efter tappställe.
https://sakervatten.se/branschregle...turkrav-och-placering-av-tappvattenledningar/
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-legionella/
https://sakervatten.se/branschregler/online/4-2/4-2/
Lägsta varmvattentemperatur vid tappställe bör/"ska" vara 50⁰, förutom i verksamheter med småbarn där det får vara max 38⁰ efter tappställe.
https://sakervatten.se/branschregle...turkrav-och-placering-av-tappvattenledningar/
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-legionella/
https://sakervatten.se/branschregler/online/4-2/4-2/
https://sakervatten.se/branschregler/online/4-2/4-2/Demmpa skrev:
Demmpa skrev:
Ja jo, vår pump går upp till 60 varannan vecka och den kör en VV cyckel per dag. Tror inte legionella är något problem. Särskilt när den värmt till 60 kan man bränna sig ordentligt.Demmpa skrev:
Borde det inte gå att ställa ner det till 50 på tappställena då? Eller det beror på blandaren?
I det egna hushållet behöver man inte följa rekommendationerna gällande temperaturerna.
Det finns engreppsblandare & termostatblandare som har "begränsning" så att man aktivt måste ta vredet förbi "spärren".
Vi vill ha minst 55⁰ i kökskranen, vi har ca 60-65⁰.
Det finns engreppsblandare & termostatblandare som har "begränsning" så att man aktivt måste ta vredet förbi "spärren".
Vi vill ha minst 55⁰ i kökskranen, vi har ca 60-65⁰.
Mjo, jag tänker ju typ duschblandare brukar ju ha en spärr. Men tänker om vanliga kranar har någon inbyggd man kan justera max på?Demmpa skrev:
Vissa engreppsblandare har temperaturspärr, t.ex. följande,
https://www.fmmattsson.com/sv/tvättställsblandare/9000e/80600000
Se sida 16,
https://www.fmmattsson.com/storage/...19b03c565a521097f7/1001972_9000E ettgrepp.pdf
Vissa har fjäderbelastad temperaturspärr, alltså om man aktivt håller spaken åt "varmast" så får man maxtemperatur, släpper man spaken så blir det bara "varmt", har inget exempel just nu.
https://www.fmmattsson.com/sv/tvättställsblandare/9000e/80600000
Se sida 16,
https://www.fmmattsson.com/storage/...19b03c565a521097f7/1001972_9000E ettgrepp.pdf
Vissa har fjäderbelastad temperaturspärr, alltså om man aktivt håller spaken åt "varmast" så får man maxtemperatur, släpper man spaken så blir det bara "varmt", har inget exempel just nu.
Demmpa skrev:
Får undersöka det. I köket har vi denna https://damixa.se/k-ksblandare-med-diskmaskinsavst-ngning-p1820
I badrummen 20 år gamla Oras.
Någon annan som kan ge input? Idag har legionella körts och 60 i köket känns brännhet. Borde kunna justera ner vid pumpen eller vid golvet där röret går vidare till huset till typ 52?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Första bilden visar blandningsventilen - dvs blandar i kallvatten när man tappar varmvatten för längre temperatur ut i varmvattenledningarna. tex på VVB ställd på 90 grader så är kallvatteninblandning nödvändigt för att inte få skållhett vatten ut i kranarna.
Du får skruva i minusriktningen på denna och se om temperaturen i kran blir mer rimlig, dock skall det heller inte ge för kall vatten i mellantiden när den inte har kört legionella.
Du får skruva i minusriktningen på denna och se om temperaturen i kran blir mer rimlig, dock skall det heller inte ge för kall vatten i mellantiden när den inte har kört legionella.
Ja okej. Vi har normalt 52c i pumpen och då får man ca 50c vid kranarna. Så jag tänker hetta upp den till 60 och sedan vrida ner så man får ca 52-54 i kranen. Borde ju funka då.X xxargs skrev:Första bilden visar blandningsventilen - dvs blandar i kallvatten när man tappar varmvatten för längre temperatur ut i varmvattenledningarna. tex på VVB ställd på 90 grader så är kallvatteninblandning nödvändigt för att inte få skållhett vatten ut i kranarna.
Du får skruva i minusriktningen på denna och se om temperaturen i kran blir mer rimlig, dock skall det heller inte ge för kall vatten i mellantiden när den inte har kört legionella.
Det är VVS, inte rymdflygning 😉 Vrid på rattarna och se vad som händer.
Riktigt varmt varmvatten är ju guld när man diskar mm, men gillar man inte det så är det ju bara att justera ner på blandningsventilen. Att justera ner inställningen i VP har fördelen att du kommer spara lite energi pga högre COP vid lägre temperaturer, men ger lägre VV-kapacitet och viss risk för legionella om man sänker under gränsen.
Riktigt varmt varmvatten är ju guld när man diskar mm, men gillar man inte det så är det ju bara att justera ner på blandningsventilen. Att justera ner inställningen i VP har fördelen att du kommer spara lite energi pga högre COP vid lägre temperaturer, men ger lägre VV-kapacitet och viss risk för legionella om man sänker under gränsen.
Jag justerade in ratten vid pumpen så att jag fick ut 52c i kranen om det var 60c i tanken. Nu när den mer vanliga tempen på 52c är i tanken får jag dessvärre bara ut 49c i kranen. Så tyvärr lite för mycket i inblandning där.
Ja undrar verkligen vad ratten vid golvet gör för den har ju bara varmvatten anslutning.
Ja undrar verkligen vad ratten vid golvet gör för den har ju bara varmvatten anslutning.
Klicka här för att svara