Düsseldorff
Hej, häromdagen drog jag 36A på en 20A huvudsäkring under ca 45 sekunder. Det funkade uppenbarligen. Men hur mycket kan en säkring överbelastas och under hur lång tid?

Jag fattar att det är en ganska generell fråga men vi har ju många kunniga personer här på forumet som kanske kan ge ett generellt svar.
 
Du kan kolla i detta diagram över smältsäkringar.
36 A håller en 20 A säkring i ca 500 sekunder.

Diagram över tid-strömkurvor för olika amperevärden av smältsäkringar, visar hur snabbt säkringar löser ut vid olika strömstyrkor.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

https://ifoelectric.com/wp-content/uploads/2022/09/Ifo_D-sak_TD.pdf

Så om man lyckas med att lösa en säkring så handlar det om kraftig överlast, något man behöver ta lärdom av direkt.
 
  • Gilla
DaLundh och 6 till
  • Laddar…
Düsseldorff
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Du kan kolla i detta diagram över smältsäkringar.
36 A håller en 20 A säkring i ca 500 sekunder.

[bild]
[länk]

Så om man lyckas med att lösa en säkring så handlar det om kraftig överlast, något man behöver ta lärdom av direkt.
Tack! Väldigt lärorikt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.