  • Elcentral med jordfelsbrytare och säkringar från Hager, framsidans testknapp markerad.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
En jordfelsbrytare 3- fas och tre snabba 10 A säkringar.
 
  • Gilla
Osc9 och 1 till
  • Laddar…
tommib
Snabba är väl att ta i, men B-karakteristik vilket innebär att de garanterat bryter inom föreskriven tid vid en ström på 3-5 x märkströmmen (dvs vid 30-50 A).
 
  • Gilla
Osc9 och 3 till
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Snabba är väl att ta i, men B-karakteristik vilket innebär att de garanterat bryter inom föreskriven tid vid en ström på 3-5 x märkströmmen (dvs vid 30-50 A).
Hur många watt klarar dem?
 
Effekt (W) är spänning x ström. Så du kan koppla in något som drar 230V x 10A = 2 300W (2,3 kW).

En säkring löser inte direkt vid måttlig överlast. Så drar din pryl ex. 3 kW, så kan det ta rätt lång tid innan säkringen löser.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.