Har köpt en fläkt med fuktsensor & timer för eftergångstid till badrummet. Tror jag kan ha köpt fel modell...den har ingen inbyggd brytare.
Jag har en dubbelbrytare på väggen, den ena knappen tänder taklampan och den andra ska starta fläkten. Det kommer fram en brun och en blå tråd där fläkten ska sitta.
Så funkade det med gamla fläkten utan fuktsensor / timer. På eller av.
Nu blir jag osäker hur jag ska koppla, ska jag bygla L & LT i sockerbiten??
Kopplar jag bara på L & N slår den av och på precis som gamla fläkten.
Tror det här är en enkel fråga för elkunnig...
Jag har en dubbelbrytare på väggen, den ena knappen tänder taklampan och den andra ska starta fläkten. Det kommer fram en brun och en blå tråd där fläkten ska sitta.
Så funkade det med gamla fläkten utan fuktsensor / timer. På eller av.
Nu blir jag osäker hur jag ska koppla, ska jag bygla L & LT i sockerbiten??
Kopplar jag bara på L & N slår den av och på precis som gamla fläkten.
Tror det här är en enkel fråga för elkunnig...
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Läs mer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Vad säger installationsanvisningen?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Så funktionen hos LT är enbart för att fläkten ska gå så länge som lyset är tänt?
Vill du inte ha den funktionen så låter du bli att koppla nånting till LT, utan kopplar din tändtråd enbart till L där strömbrytare då kan användas för att stänga av fläkten helt.
Vill du inte ha den funktionen så låter du bli att koppla nånting till LT, utan kopplar din tändtråd enbart till L där strömbrytare då kan användas för att stänga av fläkten helt.
Måste inte fläkten ha spänning på LT för att gå överhuvudtaget? Kopplar man "bara" L och N så går den väl bara en viss tid efter det att det har funnits spänning på LT.
Skall man inte koppla ihop LT och L via fas och brytare och nollan till N om man vill ha en "vanlig" on/off funktion via brytare?
Skall man inte koppla ihop LT och L via fas och brytare och nollan till N om man vill ha en "vanlig" on/off funktion via brytare?
Moderator
· Stockholm
· 57 911 inlägg
Nu var den väl fuktstyrd också? Då kommer den att gå igång när det är hög luftfuktighet.
Medlem
· Västra Götaland
· 118 inlägg
Jag skulle ha kopplat in L & N bara, om det står i installationsanvisningen att man kan göra så. För tex Pax-fläktar så finns det ju olika scenarior i installatonsanvisningen där man kopplar och byglar på olika sätt för olika funktion. Och när man har fuktstyrning finns det ju ingen mening att ha en brytare till fläkten, det är ju bara bra om den startar själv när fuktnivån höjs. Själv köpte jag nyss en modell med både fuktstyrning, IR-detektor, timer och grundventilation. Det går på lågvarv hela tiden, och ökar farten om någon rör sig framför eller om luften blir för fuktig.
Tack för alla inlägg.
Om jag nu kopplar den på endast L & N från väggbrytaren så funkar den på enklaste sätt. På eller av via brytaren.
Då uteblir ju helt eftergångstimern 30s-2min, samt fuktstyrningen.
Jag tänkte om väggbrytaren kunde funka som huvudbrytare, men att man byglar så den ändå får fukt\timerfunktionen?
Om jag nu kopplar den på endast L & N från väggbrytaren så funkar den på enklaste sätt. På eller av via brytaren.
Då uteblir ju helt eftergångstimern 30s-2min, samt fuktstyrningen.
Jag tänkte om väggbrytaren kunde funka som huvudbrytare, men att man byglar så den ändå får fukt\timerfunktionen?
om du kopplar brun på L och blå på N och alltid låter brytaren vara "på" så har du ju fuktstyrning och eftergångstid.
Vill du även kunna starta fläkten vi brytare med alla andra funktioner så får du dra dit en tråd till som du kopplar in på LT.
Vill du även kunna starta fläkten vi brytare med alla andra funktioner så får du dra dit en tråd till som du kopplar in på LT.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden