2 089 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
Hur funkar termostaten på vattenfyllda element?
Hur funkar egentligen termostaterna på vattenfyllda element? De brukar ju vara märkta med, t.ex 1-5, och inte gradtal. Betyder detta att de egentligen är termostater utan bara reglerar flödet genom elementet? Eller beror temperaturen på saker som ligger utanför elementtillverkarens kontroll, tex vattentemperaturen, husets isolering, luftflöde etc, vilket gör att de inte kan skriva ut gradtalet? Om jag varierar temperaturen på vattnet i elementet (inom rimliga gränser) och låter termostaten vara i samma läge, blir det då samma temperatur o rummet?
Mvh Anders
Mvh Anders
•J Jochi skrev:
I regeltekniken talar man om
- BÖRVÄRDE, det man vill det skall vara
- ÄRVÄDE, det värde det är
- UTSIGNAL, öppningsgraden för radiatorventilen
- AVVIKELSE, är skillnaden mellan börvärde och ärvärde
Antag det är varmt ute och 20 C inne, som vi ställt in som börvärde. Då vill man att ventilen skall vara stängd.
När det är årets kallaste dag vill man ha åtminstone delvis öppen ventil för att ha 20 C inne.
Hur skall termostaten veta om den skall vara öppen eller stäng när den inte vet utetemperaturen?
Den reglerar på avvikelsen. En viss avvikelse svarar mot en viss öppningsgrad. Hur mycket ventilen öppnar för en viss avvikelse är en fast inbyggd egenskap som inte kan ändras, som man kan i en elektrisk regulator som försörjs med elanslutning eller batteri. För självverkande termostater, utan elektrisk mating, krävs kanske 15 graders avvikelse för att ventilen skall öppna helt 100 %.
Men så dåliga är väl termostaterna inte, för då får man bara 5 C rummet?
Det problemet har man löst med att radiatorventilens vattenkapacitet är så stor att den kanske bara behöver öppna 15 % av ventilens totala öppningsgrad. Då blir avvikelsen mindre. Vid avvikelse 1,5 C släpper ventilen igenom så mycket vatten att det blir 18,5 C i rummet om man ställt in 20 C.
Vill man ha hela avviklsen korrigerad får man göra det manuellt genom att ställa om börvärdet till 21,5 C. Många har nog märkt det.
Om man låter termostaten stå på 21,5 får man 20 vintertid men å andra sidan 21,5 C sommartid.
Sammanfattningsvis kan man säga att en självverkande termostat sköter ca 90 % av reglerbehovet, men resten får man göra själv om man inte vill ha någon avvikelse alls.
`
Klicka här för att svara