10 411 läst ·
62 svar
10k läst
62 svar
Hur får jag bästa effekt från min elpanna?
Det kvittar om elelementen är oljefyllda eller inte, dom får ändå inte täckas över, en av anledningarna är att reglertempgivaren inte sitter i oljan utan utanför i luften.
ADAX har bara icke oljefyllda element för fast montage.
Gnosjö Klimatprodukter har både ”traditionella” och oljefyllda.
ADAX har bara icke oljefyllda element för fast montage.
Gnosjö Klimatprodukter har både ”traditionella” och oljefyllda.
Snarare dom som ger den bästa komforten, lägsta strömförbrukningen och exaktaste regleringen.L lat skrev:
Är väl bara hemmapulare som köper en fula oljefyllda radiatorer och pluggar in i väggen.
Problemet med gamla direktverkande elradiatorer var att de blev farligt varma på ytan, då började man bla. med oljefyllda och sänkte på så sätt yttemperaturen. Nu säger du att de är ute & att man är tillbaks på direktverkande elradiatorer, då ställer jag frågan, hur har man gjort dessa så att yttemperaturen inte sticker iväg?GoC skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Den elektroniska termostaten slår till och från typ var 20:e sekund, hinner aldrig bli varma eller kalla.
Protte
Protte
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 6 859 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 6 859 inlägg
Gamla elradiatorer hade slingorna direkt i plåten och den fungerade som värmefördelare = varm yttersida.L lat skrev:Problemet med gamla direktverkande elradiatorer var att de blev farligt varma på ytan, då började man bla. med oljefyllda och sänkte på så sätt yttemperaturen. Nu säger du att de är ute & att man är tillbaks på direktverkande elradiatorer, då ställer jag frågan, hur har man gjort dessa så att yttemperaturen inte sticker iväg?
Idag är alla bra element med ett separat element inuti med stora kylflänsar som inte har någon kontakt med elementets utsida och det blir därför inte särskilt varmt. Kylflänsen är oftast av aluminium så den reagerar snabbt på värme, både tillförd och avgiven. Det i kombination med mycket väl fungerande elektroniska termostater gör dagens elelement vida mycket bättre än förr, med förvånansvärt exakt reglering av rumstemperaturen.
Köp en sladdanluten elradiator för 150 kr och prova själv och sluta tramsa om offtopicgrejor.L lat skrev:
Använder själv en sådan radiator när jag snabbt vill ha varmare.
Var ju som en religion på sådana här forum för 15-20 år sedan att det skulle tjatas och tjatas om oljefyllda. Många böt då helt fel ut sina fungerande radiatorer till oljefyllda i tron att de fick billigare värme!
Likadant var det en religion att tjata om att nattsänkning eller dagsänkning inte sparade energi, man fick betala tillbaka all besparing som gjorts när man höjde värmen.
En eller två sladdanslutna elradiatorer för 150 kr styck anslutna till olika faser löser TS problem med att 6 kW elpatron kanske blir i underkant för att hålla varmt.
Själv hoppas jag på en svinkall vinter som vi hade två i rad omkring år 2010.
-28 - -30 varje dag i mer än en vecka och fullständigt vindstilla. Detta skulle påskynda utbyggnaden av den billiga klimatneutrala kärnkraften, ge exportindustrin den energi som behövs för utbyggnad utan att flytta utomlands men kanske inte vara så bra för TS.
Huruvida PWM eller annan effektkontrollteknik minskar risken för skadlig hetta är egentligen en reglerteknisk fråga.
Vid elradiatorer kan man anta att det är den proportionella delen i PID-konceptet som används. Till skillnad från en termostat (som jobbar med tillslag frånslag i hysteres) jämförs ärvärde och börvärde kontinuerligt för att reglera effekten.
I normalfallet görs det för en "elektronisk termostat" med små steg inom reglerområdet.
Men ligger man långt utanför reglerområdet, t ex rummet är mycket kallt, så skulle man mycket väl kunna designa en elektronisk temperaturreglering att brassa på för fullt (vilket förmodligen också är fallet).
Vid elradiatorer kan man anta att det är den proportionella delen i PID-konceptet som används. Till skillnad från en termostat (som jobbar med tillslag frånslag i hysteres) jämförs ärvärde och börvärde kontinuerligt för att reglera effekten.
I normalfallet görs det för en "elektronisk termostat" med små steg inom reglerområdet.
Men ligger man långt utanför reglerområdet, t ex rummet är mycket kallt, så skulle man mycket väl kunna designa en elektronisk temperaturreglering att brassa på för fullt (vilket förmodligen också är fallet).
Redigerat: