Fasadmätarskåpet för inkommande el skall sitta på garaget och sedan går markkabel vidare in till huset. Hur löser man potentialutjämningen i detta fall? Jag gissar att man har en PUS per byggnad dit armeringsjärnen i grunden ansluts. Räcker det sedan med att EKKJ'n ansluts till bägge eller behövs det kraftigare jordkabel mellan dem, t ex den galvade lina man gjuter in i grunden? Kan alternativet vara att gå upp i dimension på EKKJ'n?

Är det dumt att dra inkommande tele direkt till huset eller bör den gå samma väg som elen?

Överspänningskydd kommer också kopplas in, grovskydd i garage och mellanskydd i huset.

Kabellängden mellan de bägge PUS är 15-20m.
 
dra telen samma väg som elen........så du kan sätta överspänningssyddet i fasadskåpet...............förbind pusarna med kopparlina tex en 25 kvmm
 
Tack för det snabba svaret! Det är alltså inte en RK25 du menar utan isolerad kopparlina? Spelar färgen någon roll? Är grön/gul tillåtet?
 
kör med en blankledare billigast så..........samma som man använder till jordtag
 