Vad är normalt / acceptabelt att ha för spänning på inkommande i fasadmätarskåpet?
Flyttade in i helt nytt hus för 2 år sedan, och vet ej hur många lampor som bytts.
Mest glödlampor 15-40W, men även halogen och lågenergi.
Kollade i mätarskåpet idag och jag har runt 244 V till jord, och en bit över 400 V mellan faser. Vad bör man ha?
Kan det vara anledningen till att lamporna " går"?
Ligger på egen matning med jordkabel större delen av sträckan (250m) från stolptrafon. Kan man be eon att "ställa ner" sekundär spänningen på trafon?
 
Ja, du ska kunna be nätägaren fixa detta. Spänningen 244V ligger visserligen inom det godkända intervallet +/- 10% men i medel ska du ha 230V. Överspänning är dessutom en riktig glödlampskiller.

Edit: du hade alltså mätt 244 V på alla tre faser? Är det bara en fas som bråkar så kan det finnas ett fel i anläggningen.
 
Redigerat:
Det ligger mellan 242-244V på alla 3. Får väl kolla med grannarna vad dom har som matas från samma trafo. Men vi har "egen" kabel 95* större delen av sträckan ca 250m (menar ej servisen).
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.