Hej!
Har fått återkommande larm gällande hög kompressortemp.
Hände första gången i dec tror jag. Jag har kvitterat larmet men det har återkommit ca 4ggr sedan dess. Alltså med flera veckors mellanrum. Nu hände det idag på morgonen igen.. Jag kvitterade larmet men sedan återkom det på bara ca 20min. Jag avvaktade några timmar för att sedan göra en ny kvittering. Då gick den igen några minuter men fick sedan larm på "pressostat låg".

Avvaktade ytterligare ett tag..gjorde under tiden rent silen partikelfiltret samt luftade elementen och varmvattenberedaren och provade igen..

Nu har vp gått en cykel med uppvärming av både v-vatten och värme till element utan felkod men kompressortempen steg upp till 122 grader för att sedan sjunka till ca 110 innan den uppnådde rätt temp i systemen.

Ser aldrig några bubblor i synglaset..

Såg att båda felkoderna har bla köldmediebrist som gemensam orsak.
Eller något med expansionsventilen?
Den ser helt ihopfrysen ut!

Har ni något förslag på felsökning eller är det bara att ringa hit en tekniker?

Mvh Patrik
 
  • En ihopfrysen expansionsventil med synliga isbildningar och anslutna kopparrör på en värmepumpsinstallation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Kontakta kyltekniker som kan IVT. Hetgastemperaturen ska normalt ligga ca 30 grader eller drygt det över framledningstemperaturen
 
J Josth skrev:
Kontakta kyltekniker som kan IVT. Hetgastemperaturen ska normalt ligga ca 30 grader eller drygt det över framledningstemperaturen

Ok..tack! Fick tag i en tekniker som kommer senast onsdag.
 
PutteSE PutteSE skrev:
Ok..tack! Fick tag i en tekniker som kommer senast onsdag.
Vad var felet då? :)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.