495 läst ·
3 svar
495 läst
3 svar
Hjälp Nibe S735-4 trycket i klimatsystemet
Hej,
Igår installerade vi en Nibe S735-4 i ett 1 1/2 planshus på 142m2, vattenburet radiatorer. Installatören sa att trycket i värmesystemet ska vara 2 bar !?! Är inte det för mycket? Jag frågade installatören två gånger och han svarade 2 bar. Nibe-manualen säger att det normala intervallet ligger mellan 0,5 och 1,5 bar och varierar med temperaturförändringar. Ett genomsnittligt normalt läge skulle ligga runt 1 bar, vilket var det normala trycket i vår gamla Nibe F310 Fighter värmepump.
Igår installerade vi en Nibe S735-4 i ett 1 1/2 planshus på 142m2, vattenburet radiatorer. Installatören sa att trycket i värmesystemet ska vara 2 bar !?! Är inte det för mycket? Jag frågade installatören två gånger och han svarade 2 bar. Nibe-manualen säger att det normala intervallet ligger mellan 0,5 och 1,5 bar och varierar med temperaturförändringar. Ett genomsnittligt normalt läge skulle ligga runt 1 bar, vilket var det normala trycket i vår gamla Nibe F310 Fighter värmepump.
Man kan göra ett snabbt överslag att det behöver vara 0,3 bar per våning plus 0,2 bar.
Med 1½ plans så räcker det med 0,8 bar.
Men när man fyller systemet så kan man lägga sig 0-0,5 bar under säkerhetsventilens öppningstryck, detta eftersom man behöver avlufta systemet en del i början när fria luften samlas i högpunkterna.
Om man börjar värma direkt så bör man vara minst 0,5 bar under öppningstrycket, detta eftersom kallt vatten expanderar när det blir varmt.
Med 1½ plans så räcker det med 0,8 bar.
Men när man fyller systemet så kan man lägga sig 0-0,5 bar under säkerhetsventilens öppningstryck, detta eftersom man behöver avlufta systemet en del i början när fria luften samlas i högpunkterna.
Om man börjar värma direkt så bör man vara minst 0,5 bar under öppningstrycket, detta eftersom kallt vatten expanderar när det blir varmt.
Jag ställde in trycket på 1 bar, men två gånger den första dagen när trycket var 2 bar, och idag när trycket är 1 bar visar det mig ett fellarm GP1 313, det vill säga att cirkulationspumpen har stoppats eftersom det inte finns något vatten i värmesystemet. Jag kontrollerade elementen och det fanns ingen luft i något av dem. Har någon en aning om vad problemet är eller borde jag ringa en tekniker?
Klicka här för att svara