Hej,
Vi har en mekanisk frånluftsvärmepump från dvi och ett mekaniskt till- och frånluftssytem i vår lilla hus. Nu är det -18 ca och den där jävla helvetes pumpen slår på och av radiatorerna. Jag hade radiatorvärmen inställd på 60 och sen rumsvärmen inställd på 22 grader. När jag vaknar är det 18 grader och elementjävlarna går inte igång. Höjer värmen till 25 grader och då fortsätter den slå till och från och skifta mellan 3 kw och 6 kw. Så hur i helvete gör jag för att skiten ska hålla en jämn nivå på elementen under hela dygnet och inte hålla på och slå till och från som ett jävla cp. Jag är redigt förbannad på den där skiten nu alltså.
Vi har vattenburet om det spelar någon roll. Jag trodde den gjorde så här bara för att det har varit milt ute och elementen inte behövts. Men nu när det är snorkallt så tycker man ju att elementen borde vara igång för jämnan men nej det verkar då vara för jävla svårt för den där jävla skitmaskinen.
Snälla är det någon som har någon aning om vad jag ska göra med den.