Hej, hoppas någon med el-kunskaper kan hjälpa mig att få ordning på värmen.

Jag har en elpatron enligt bild och en drifttermostat enligt bild kopplad till ett 3 fas uttag.

Min fråga är: hur ska termostaten kopplas till elpatronen?
 
  • Termostat med sex anslutningsplintar för koppling till elpatron, märkning och artikelnummer synliga, hålls mot en blå bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild av en elpatron med exponerade anslutningar och metallkapsling, som används för att reglera värme via en drifttermostat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Kopplingsschema för elpatron med anslutningar 11, 21, 31 till faser och 14, 24, 34 till elpatronens delar, plus ett överhettningsskydd.

Du kopplar varsin fas till 11,21 och 31
Utgångarna 14,24 och 34 kopplas till varsin dell av elpatronen.
Sedan behöver nollan dras fram till elpatronens mittpunkt.

Viktigt att det blir bra anslutningar med kabelskor av bra kvalitet då det annars lätt blir dålig kontakt/varmgång.

Finns det ett fungerarande överhettningsskydd?
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
alm82 alm82 skrev:
[bild]

Du kopplar varsin fas till 11,21 och 31
Utgångarna 14,24 och 34 kopplas till varsin dell av elpatronen.
Sedan behöver nollan dras fram till elpatronens mittpunkt.

Viktigt att det blir bra anslutningar med kabelskor av bra kvalitet då det annars lätt blir dålig kontakt/varmgång.

Finns det ett fungerarande överhettningsskydd?
Animeringen visar väl tydligt att det är 12, 22 och 32 som ska kopplas till elpatronen?
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
Ja, det har du rätt i. Jag kollade fel. 12,22,32 borde det vara!
 
Se hur fel det kan bli Fairlane när amatörer är i farten
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.