Om du räknar exempelvis 50 W/m2 vid max effekt så blir det 50 ggr 86 ~4 kW mer effekt. Troligen går det ungefär hälften nu då det inte är så kallt alltså 2 kW. Du har en ökning på 1,5 kW så det är helt riktigt.
Eftersom din värmepump inte levererar mer än (är det 1,5 eller 2 kW?) med gör det att uppvärmningen av utbyggnaden går helt på el-patron.
Förslagsvis så skaffar du en riktig värmepump (6-8 lW) som får stå för uppvärmningen av huset. Vilken typ det skulle bli beror på hustyp och dina krav på ute/inne-miljön.