Mycket handlar om hur garaget används. Är det bara uppställning av fordon m.m. Då är fördelningen inne ute den bästa lösningen. Men om det är verkstad med förlängningssladdar och divere större elmaskiner då kan en annan fördelning vara bättre t.ex en jfb för uttag och maskiner.Den andra får driva belysning och ute.
 
S
Hej, jag la till ytterligare en rad med lysrör, ser att första dosan behöver ta hand om 6 rör? fungerar det med all kabel som ska "knytas ihop"
Förslag 2.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Du behöver inte utgå från en punkt, låt nedre horisontala raden bindas ihop från dosa till dosa vänster-höger. Blir betydligt bättre som jag ser det.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Jag skulle använda 3st 1-pol pga att då blir det inte helt släckt om det blir fel på någon grupp.
 
Jag skulle montera tre strömställare vid dörren och därifrån dra 3g1.5 till respektive grupp av lysrör och där vidarekoppla. Så slipper du dyr 5trådig kabel. Testa olika kabelvägar på papper för att få optimal längd.
 
S
Thomas_Blekinge skrev:
Jag skulle montera tre strömställare vid dörren och därifrån dra 3g1.5 till respektive grupp av lysrör och där vidarekoppla. Så slipper du dyr 5trådig kabel. Testa olika kabelvägar på papper för att få optimal längd.
3 strömställare är redan spikat, vill undvika att tända allt på engång.
 
S
Enk Projektet skrev:
Jag skulle använda 3st 1-pol pga att då blir det inte helt släckt om det blir fel på någon grupp.
Är det något som på verkar detta upplägg med trefasgrupp ?
 
Nej, du har redan 3 st separata strömbrytare planerade. Kör enligt din skiss, med GK100s ändring.
 
S
Förslag 2.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Nu kan det inte bli bättre :)
 
  • Gilla
Skooda
  • Laddar…
S
Ett stort stort tack till alla som har hjälp till.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Enk Projektet skrev:
Jag skulle använda 3st 1-pol pga att då blir det inte helt släckt om det blir fel på någon grupp.
Har vi mycket fel som enbart skapar en överström fas- nolla i en lysrörsanläggning? Jag gissar att många fel innehåller ett jordfel som ändå löser ut jordfelsbrytaren.
 
En ide är att montera en fjärde brytare som betänar t.ex 2 st lysrör verkstaden via en enfasgrupp som är ansluten till den andra jordfelsbrytaren. Då blir inte verkstaden en grotta om en jfb löser ut.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
O
Jag känner bara spontant att jag skulle inte vilja lägga innebelysningen på samma jfb som utebelysningen...
Då ute bel känns som en större risk
 
Tobbe_3 skrev:
Har vi mycket fel som enbart skapar en överström fas- nolla i en lysrörsanläggning? Jag gissar att många fel innehåller ett jordfel som ändå löser ut jordfelsbrytaren.
En kortslutning mellan fas och noll i ett driftdon löser inte JFB, men visst man ska inte överdriva problemet.
Annars 3st PSA ;)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.