DEt funkar nog bra som det är kopplat (den tanken är bättre på att ta bort knäppninger, än om man serie kopplar) men du får ju en extra cirkulationspump, med en sån där tank.
Flytta givaren har nog bara betydelse om det är långt mellan pump & tank, då blir säkert regleringen bättre.

Värmepumpen vil har delta-t på 7-8 grader & justeras på värmepumpens sirkulationspump.

den andra cirkulationspumpen är enbart för radiatorsystemt. jag tror inte värmepumpen påverkas så mycke av vilken hastighet du har på den.
 
Ok.. Jag har sänkt alla pumpar ett snäpp nu. Ska låta den gå ett tag och se om det blir nån skillnad. Tack för hjälpen!
 
TS måste ju försöka få till ΔT 7-8 grader från förbrukarsidan först, annars finns inget att göra från VP-sidan heller.
 