kamilenski skrev:
Allt handlar om pengar.

1. Ev skada på slingan . meggas
2. Jordning av armering / synas + meggas
3. Kontroll av inkoppling / kollas med ohm först sen med volt mätare
4. Förläggning / värmen slås på och kollas med värmekamera
Görs först efter kontroll 1-3.
En specialist avgör även djupet samt om kabeln sitter fast mot armeringen. Det syns På bilden. Värmen strålar ganska så jämt
längst armeringstrådarna.

Inga problem bara man hittar en professionell elektriker.
Så du anser att alla som inte har värmekamera samt andra grejer för att mäta djup osv på elfirman är oproffisionella alltså? Megger och voltmätare har förhoppningsvis alla. Hur ofta åker en elektriker på sådana arbeten tror du? Genom att anlita av fabrikanten utsedd reperatör kan man nog få det jobbet gjort utan problem men som du sa, det kostar.

Edit: såg ett annat svar som svarade på frågan osv osv....
 
kamilenski skrev:
Dessvärre ALLA egna företagare som har behörighet kallar sig för proffs! Jag har sett ett antal konstigheter efter "proffs".
Samma sak gäller kakel klinker skojare... Tyvärr.
Hmm, jag gjorde om det där inlägget men du citerade ju så då lär det ju funka ändå
 
Glufsglufs skrev:
Hmm, jag gjorde om det där inlägget men du citerade ju så då lär det ju funka ändå
Bra att du har fattat vad jag menade. :)
Ibland blir texterna så missuppfattade...
 
kamilenski skrev:
Bra att du har fattat vad jag menade. :)
Ibland blir texterna så missuppfattade...
Speciellt om man hinner lägga ut det innan man kommer på något annat och en annan i tråden hinner läsa och svara, då kan mycket bli fel.
 
Tack för alla kommentarer.
Ja jag vet att jag slarvade från början med dokumentation & trodde /utgick ifrån att det var helt kört men de kommentarer som jag nu har fått har gett mig lite hopp.....Ska ta diskussionen med några elektriker & se om det går att lösa för rimliga pengar
 
Klicka här för att svara