Hej.
Jag ska byta ett par komponenter i systemet. Och när jag ändå har tappat av vatten så tänkte jag passa på att koppla loss tryckkärlet och fylla på luft.
Vad jag har läst så ska man fylla på luften först sen släppa på vattnet, detta gjordes inte när tryckkärlet installerades.
Då fylldes luften på sist.
Det jag vill ha hjälp med/frågor om är:
När jag har monterat tillbaks tryckkärlet och fyllt på luft (0.5bar) i kärlet ska jag öppna kulventilen till kärlet då eller vänta tills jag har toppfyllt systemet med vatten?
Röd tryckkärlsinstallation med kopplingar och påfyllningsventil för systemluftning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Nästa fråga är angående vatten sidan.
När jag toppfyller systemet ska jag väl ha högsta punkten öppen tills vatten kommer där?
Här är min högsta punkt i systemet:
Isolerade rör med kulventil och upphängda verktyg på en vägg inomhus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

När det kommit vatten ur där stänger jag kulventilen så är systemet då toppfyllt?
Nästa och sista frågan är vattentrycket man ska ha på vattensidan.
Fyller jag på med vatten när systemet är stängt för att få tryck i systemet? Och vilket tryck bör man ha?
VVS-installation med kopparledningar, manometer visande 0 bar, och avstängningsventil, troligtvis del av ett värmesystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Tacksam för hjälp!
 
Åsa Lund
Hur högt hus har du? Trycket ska motsvara husets höjd i meter delat med tio plus 0,5 bar.
Pumpa upp tryck i kärlet under tiden du har avtappningsventilen öppen, borde vara enklast.
 
Åsa Lund Åsa Lund skrev:
Hur högt hus har du? Trycket ska motsvara husets höjd i meter delat med tio plus 0,5 bar.
Pumpa upp tryck i kärlet under tiden du har avtappningsventilen öppen, borde vara enklast.
Huset är på 86kvm, enplans med vind.
Är det upp till knock du menar?
Men om jag pumpar upp tryck i tryckkärlet med avtappningsventil öppen och sen stänger ventilen har jag väl inget tryck kvar i systemet/vattensidan?
 

Bästa svaret

Kluven Kluven skrev:
Jag ska byta ett par komponenter i systemet. Och när jag ändå har tappat av vatten så tänkte jag passa på att koppla loss tryckkärlet och fylla på luft.
Vad jag har läst så ska man fylla på luften först sen släppa på vattnet, detta gjordes inte när tryckkärlet installerades.
Då fylldes luften på sist.
Det jag vill ha hjälp med/frågor om är:
När jag har monterat tillbaks tryckkärlet och fyllt på luft (0.5bar) i kärlet ska jag öppna kulventilen till kärlet då eller vänta tills jag har toppfyllt systemet med vatten?
Så som det ser ut på bilden har du alla förutsättningar rätt att kunna testa/justera lufttrycket närsomhelst och du behöver inte lossa/montera ner något. Stäng kulventilen och koppla en slang mot avtappningen innan du öppnar den så du slipper vattenspill där. Sen kan du justera lufttrycket via ventilen under svarta plastlocket. I ditt fall inget problem med ca 0.5 bar som du nämner. Gå tillbaks genom att stänga avtappningen och öppna kulventilen. Detta är lämpligt att du gör innan du börjar fylla upp systemet igen efter dina jobb.


Kluven Kluven skrev:
Nästa fråga är angående vatten sidan.
När jag toppfyller systemet ska jag väl ha högsta punkten öppen tills vatten kommer där?
Här är min högsta punkt i systemet:
Det är ett bra sätt och guldstjärna om du har möjlighet till det och gör så kan spara lite annan luftning senare om inte annat.


Kluven Kluven skrev:
När det kommit vatten ur där stänger jag kulventilen så är systemet då toppfyllt?
Nästa och sista frågan är vattentrycket man ska ha på vattensidan.
Fyller jag på med vatten när systemet är stängt för att få tryck i systemet? Och vilket tryck bör man ha?
I ditt fall och om du lägger luften kring 0.5 bar kan du fylla systemet kallt till säg 0.8 bar som rimligt då får du bra nytta av volymen på det upp till öppning 1.5 bar på säkerhetsventilen.

(Om du följer forumet i de här delarna lite ska du tänka på att det närmast är en dödssynd enligt tex Calore och vvs_facit m.fl att du hempular med detta nästan lika illa som om det vore el.) :)
 
  • Gilla
Bernieberg
  • Laddar…
Krilleman
GK100 GK100 skrev:
(Om du följer forumet i de här delarna lite ska du tänka på att det närmast är en dödssynd enligt tex Calore och vvs_facit m.fl att du hempular med detta nästan lika illa som om det vore el.)
Fredagshumor på en fredag, helt abstrakt?! :p:p:p
 
GK100 GK100 skrev:
Så som det ser ut på bilden har du alla förutsättningar rätt att kunna testa/justera lufttrycket närsomhelst och du behöver inte lossa/montera ner något. Stäng kulventilen och koppla en slang mot avtappningen innan du öppnar den så du slipper vattenspill där. Sen kan du justera lufttrycket via ventilen under svarta plastlocket. I ditt fall inget problem med ca 0.5 bar som du nämner. Gå tillbaks genom att stänga avtappningen och öppna kulventilen. Detta är lämpligt att du gör innan du börjar fylla upp systemet igen efter dina jobb.




Det är ett bra sätt och guldstjärna om du har möjlighet till det och gör så kan spara lite annan luftning senare om inte annat.




I ditt fall och om du lägger luften kring 0.5 bar kan du fylla systemet kallt till säg 0.8 bar som rimligt då får du bra nytta av volymen på det upp till öppning 1.5 bar på säkerhetsventilen.

(Om du följer forumet i de här delarna lite ska du tänka på att det närmast är en dödssynd enligt tex Calore och vvs_facit m.fl att du hempular med detta nästan lika illa som om det vore el.) :)
Tack för bra svar! Jag har en säkerhetsventil på 1.5bar. Det roliga är att stans största rörfirma som var här en gång tyckte att jag kunde ta bort den.....
Men dom förstod inte heller att pannan behövde ett arbetstryck heller..
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.