4 993 läst ·
85 svar
5k läst
85 svar
Hett koppel, kalla element.
Med T1 respektive T2, menar du då bl.a. de två värdena du kan läsa av i fjärrvärmeenergimätaren, den du filmade i inlägg 40?K Kalle Andersson4 skrev:
De två temperaturena visar INTE framledningstemperaturen & returtemperaturen I ditt värmesystem, utan dessa två visar vilken framledningstemperatur & returtemperatur det är i fjärrvärmenätet till/från din fjärrvärmecentral.
T1 är temperaturen in till fjärrvärmecentralen från fjärrvärmenätet.
T2 är temperaturen från fjärrvärmecentralen till fjärrvärmenätet.
8-15⁰ i fjärrvärmedifftemperatur är väldigt dåligt.
Vi har följande temperaturer just nu,
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
De två övre är i fjärrvärmenätet, de två undre är värmesystemet (radiatorsystemet, tvårörsystem).
Ja, samma som i videon. Så då är ju frågan, vad är nästa steg? Nu när tempen gått ner i element 1&2 i slinga 2.
K Kalle Andersson4 skrev:
Du har flödesproblem troligen i huvudstammen, ja någonstans från där de fyra slingornas returer går ihop, via fjärrvärmecentralen, fram till där framledningen delas till de fyra slingorna.
Jag hade troligen testat följande:
Stänga av cirkulationspumpen.
Stänga kulventilerna till värmesystemet (framledning, retur).
Öppna säkerhetsventilen vid returen.
Öppna påfyllningsventilen sakta och kontrollera hur vattnet ser ut.
OBS! Nackdelen med detta är att det kan fastna skräp/rostflagor i säkerhetsventilen som gör att den blir otät.
Jag hade troligen testat följande:
Stänga av cirkulationspumpen.
Stänga kulventilerna till värmesystemet (framledning, retur).
Öppna säkerhetsventilen vid returen.
Öppna påfyllningsventilen sakta och kontrollera hur vattnet ser ut.
OBS! Nackdelen med detta är att det kan fastna skräp/rostflagor i säkerhetsventilen som gör att den blir otät.
Jag provade att rensa filtret imorse, men det var bara brunt vatten där, ej några större partiklar jag funnit innan där, spolade sedan systemet tills vattnet var klart och skruvade fast filtret och stängde av säkerhetsventilen, ( när vattnet är klart så fastnar ju ej något skräp där, gjort så 3-4ggr med bra resultat )Demmpa skrev:
Du har flödesproblem troligen i huvudstammen, ja någonstans från där de fyra slingornas returer går ihop, via fjärrvärmecentralen, fram till där framledningen delas till de fyra slingorna.
Jag hade troligen testat följande:
Stänga av cirkulationspumpen.
Stänga kulventilerna till värmesystemet (framledning, retur).
Öppna säkerhetsventilen vid returen.
Öppna påfyllningsventilen sakta och kontrollera hur vattnet ser ut.
OBS! Nackdelen med detta är att det kan fastna skräp/rostflagor i säkerhetsventilen som gör att den blir otät.
På de få meter det är mellan termometern på framledningen i fjv-centralen och den som sitter på framledningen mot övervåningen har vattnet tappat ca 10⁰. Det ska egentligen bara vara max 1-2⁰ fram till första radiatorn i varje slinga.
Eftersom det är låg returtemperatur i alla fyra slingorna så är huvudfelet någonstans i det gemensamma rörsystemet.
Ett alternativ är att byta ut alla gamla järnrör mellan slingorna.
Eftersom det är låg returtemperatur i alla fyra slingorna så är huvudfelet någonstans i det gemensamma rörsystemet.
Ett alternativ är att byta ut alla gamla järnrör mellan slingorna.
Demmpa skrev:
På de få meter det är mellan termometern på framledningen i fjv-centralen och den som sitter på framledningen mot övervåningen har vattnet tappat ca 10⁰. Det ska egentligen bara vara max 1-2⁰ fram till första radiatorn i varje slinga.
Eftersom det är låg returtemperatur i alla fyra slingorna så är huvudfelet någonstans i det gemensamma rörsystemet.
Ett alternativ är att byta ut alla gamla järnrör mellan slingorna.
Hej igen, hur lät det för dig när du hörde att den snurrade? Jag har nu provat igen att lyssna, och nu på alla olika hastigheter, och är rädd för att jag bara hör surrande.D D_Anders skrev:
Kan svaret på 10 graders förlust vara att det är fel på cirkulationspumpen?Demmpa skrev:
På de få meter det är mellan termometern på framledningen i fjv-centralen och den som sitter på framledningen mot övervåningen har vattnet tappat ca 10⁰. Det ska egentligen bara vara max 1-2⁰ fram till första radiatorn i varje slinga.
Eftersom det är låg returtemperatur i alla fyra slingorna så är huvudfelet någonstans i det gemensamma rörsystemet.
Ett alternativ är att byta ut alla gamla järnrör mellan slingorna.
Återigen, de temperaturer (T1 & T2) som du läser av i fjärrvärmeenergimätaren har egentligen ingenting med vare sig framledningstemperaturen eller returtemperaturen i ditt värmesystem.K Kalle Andersson4 skrev:
(Fjärrvärmereturtemperaturen bör bara ligga några grader över returtemperaturen i värmesystemet om allt är rätt injusterat.)
Du har så lågt flöde i värmesystemet så att du tappar ca 10⁰ på några meter.
Någonstans är det nästan stopp.
Ta in en VVSare som får byta ut järnrören.
Så att jag bara förstår dig rätt: , T1 som nu visar 58, och analoga temp ut till radiatorerna som visar 50, så är felet redan där då det skiljer mer än 1-2 grader?Demmpa skrev:
Återigen, de temperaturer (T1 & T2) som du läser av i fjärrvärmeenergimätaren har egentligen ingenting med vare sig framledningstemperaturen eller returtemperaturen i ditt värmesystem.
(Fjärrvärmereturtemperaturen bör bara ligga några grader över returtemperaturen i värmesystemet om allt är rätt injusterat.)
Du har så lågt flöde i värmesystemet så att du tappar ca 10⁰ på några meter.
Någonstans är det nästan stopp.
Ta in en VVSare som får byta ut järnrören.
Nej, varken T1 eller T2 på energimätaren har ingen direkt koppling mot temperaturerna i värmesystemet.K Kalle Andersson4 skrev:
Däremot kan du se exakta framledningstemperaturen i reglercentralen, Siemens RVD144, se inlägg 30 för manualen.
Sen finns det en analog termometer precis under/efter cirkulationspumpen som visar framledningstemperaturen ut från fjärrvärmecentralen.


