K Kalle Andersson4 skrev:
och imorse visades dessa temp från centralen T1 ut 58 och T2 in 50
Med T1 respektive T2, menar du då bl.a. de två värdena du kan läsa av i fjärrvärmeenergimätaren, den du filmade i inlägg 40?
De två temperaturena visar INTE framledningstemperaturen & returtemperaturen I ditt värmesystem, utan dessa två visar vilken framledningstemperatur & returtemperatur det är i fjärrvärmenätet till/från din fjärrvärmecentral.
T1 är temperaturen in till fjärrvärmecentralen från fjärrvärmenätet.
T2 är temperaturen från fjärrvärmecentralen till fjärrvärmenätet.

8-15⁰ i fjärrvärmedifftemperatur är väldigt dåligt.


Vi har följande temperaturer just nu,
Temperaturavläsningar: FJV framledning 66.1°C, FJV retur 29.4°C, framledning 37.3°C, retur 28.3°C, visas i termometerikoner.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

De två övre är i fjärrvärmenätet, de två undre är värmesystemet (radiatorsystemet, tvårörsystem).
 
  • Gilla
Kalle Andersson4
  • Laddar…
Ja, samma som i videon. Så då är ju frågan, vad är nästa steg? Nu när tempen gått ner i element 1&2 i slinga 2.
 
K Kalle Andersson4 skrev:
Efter någon dag att jag även öppnat slinga 2 på övervåningen, så blev slinga 2 kall( de första 2 elementen var varma först ). Jag provade då att stänga av slinga 2 igår kväll , och imorse visades dessa temp från centralen T1 in 58 och T2 ut 50, medans den analoga returtempen visade 20 grader.
 
Du har flödesproblem troligen i huvudstammen, ja någonstans från där de fyra slingornas returer går ihop, via fjärrvärmecentralen, fram till där framledningen delas till de fyra slingorna.


Jag hade troligen testat följande:
Stänga av cirkulationspumpen.
Stänga kulventilerna till värmesystemet (framledning, retur).
Öppna säkerhetsventilen vid returen.
Öppna påfyllningsventilen sakta och kontrollera hur vattnet ser ut.
OBS! Nackdelen med detta är att det kan fastna skräp/rostflagor i säkerhetsventilen som gör att den blir otät.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Du har flödesproblem troligen i huvudstammen, ja någonstans från där de fyra slingornas returer går ihop, via fjärrvärmecentralen, fram till där framledningen delas till de fyra slingorna.


Jag hade troligen testat följande:
Stänga av cirkulationspumpen.
Stänga kulventilerna till värmesystemet (framledning, retur).
Öppna säkerhetsventilen vid returen.
Öppna påfyllningsventilen sakta och kontrollera hur vattnet ser ut.
OBS! Nackdelen med detta är att det kan fastna skräp/rostflagor i säkerhetsventilen som gör att den blir otät.
Jag provade att rensa filtret imorse, men det var bara brunt vatten där, ej några större partiklar jag funnit innan där, spolade sedan systemet tills vattnet var klart och skruvade fast filtret och stängde av säkerhetsventilen, ( när vattnet är klart så fastnar ju ej något skräp där, gjort så 3-4ggr med bra resultat )
 
Morgonens in ut temp radiatorer
 
  • Temperaturmätare på radiatorrör visar olika grader.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Radiatorsystem med rörledningar och mätare, visande temperatur och flödesnivåer i ett skåp.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
K Kalle Andersson4 skrev:
Morgonens in ut temp radiatorer
Du får som Demmpa skrivit rikta in dig på ditt mycket låga flöde om man ser till dima temperaturer. Bör vara igensättningar i som sagt gemensamma delar för alla slingorna.
 
  • Gilla
Kalle Andersson4
  • Laddar…
På de få meter det är mellan termometern på framledningen i fjv-centralen och den som sitter på framledningen mot övervåningen har vattnet tappat ca 10⁰. Det ska egentligen bara vara max 1-2⁰ fram till första radiatorn i varje slinga.

Eftersom det är låg returtemperatur i alla fyra slingorna så är huvudfelet någonstans i det gemensamma rörsystemet.


Ett alternativ är att byta ut alla gamla järnrör mellan slingorna.
 
Demmpa Demmpa skrev:
På de få meter det är mellan termometern på framledningen i fjv-centralen och den som sitter på framledningen mot övervåningen har vattnet tappat ca 10⁰. Det ska egentligen bara vara max 1-2⁰ fram till första radiatorn i varje slinga.

Eftersom det är låg returtemperatur i alla fyra slingorna så är huvudfelet någonstans i det gemensamma rörsystemet.


Ett alternativ är att byta ut alla gamla järnrör mellan slingorna.
 
D D_Anders skrev:
Skruvmejsel med skaftet mot örat och spetsen mot pumpen räckte på min gamla Danfoss. Gissar att du bör kunna höra på din också om den snurrar eller bara surrar.
Hej igen, hur lät det för dig när du hörde att den snurrade? Jag har nu provat igen att lyssna, och nu på alla olika hastigheter, och är rädd för att jag bara hör surrande.
 
Demmpa Demmpa skrev:
På de få meter det är mellan termometern på framledningen i fjv-centralen och den som sitter på framledningen mot övervåningen har vattnet tappat ca 10⁰. Det ska egentligen bara vara max 1-2⁰ fram till första radiatorn i varje slinga.

Eftersom det är låg returtemperatur i alla fyra slingorna så är huvudfelet någonstans i det gemensamma rörsystemet.


Ett alternativ är att byta ut alla gamla järnrör mellan slingorna.
Kan svaret på 10 graders förlust vara att det är fel på cirkulationspumpen?
 
K Kalle Andersson4 skrev:
...
Återigen, de temperaturer (T1 & T2) som du läser av i fjärrvärmeenergimätaren har egentligen ingenting med vare sig framledningstemperaturen eller returtemperaturen i ditt värmesystem.
(Fjärrvärmereturtemperaturen bör bara ligga några grader över returtemperaturen i värmesystemet om allt är rätt injusterat.)

Du har så lågt flöde i värmesystemet så att du tappar ca 10⁰ på några meter.
Någonstans är det nästan stopp.


Ta in en VVSare som får byta ut järnrören.
 
K Kalle Andersson4 skrev:
Kan svaret på 10 graders förlust vara att det är fel på cirkulationspumpen?
Ja, pumphjulet kan stå stilla.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Återigen, de temperaturer (T1 & T2) som du läser av i fjärrvärmeenergimätaren har egentligen ingenting med vare sig framledningstemperaturen eller returtemperaturen i ditt värmesystem.
(Fjärrvärmereturtemperaturen bör bara ligga några grader över returtemperaturen i värmesystemet om allt är rätt injusterat.)

Du har så lågt flöde i värmesystemet så att du tappar ca 10⁰ på några meter.
Någonstans är det nästan stopp.


Ta in en VVSare som får byta ut järnrören.
Så att jag bara förstår dig rätt: , T1 som nu visar 58, och analoga temp ut till radiatorerna som visar 50, så är felet redan där då det skiljer mer än 1-2 grader?
 
K Kalle Andersson4 skrev:
Så att jag bara förstår dig rätt: , T1 som nu visar 58, och analoga temp ut till radiatorerna som visar 50, så är felet redan där då det skiljer mer än 1-2 grader?
Nej, varken T1 eller T2 på energimätaren har ingen direkt koppling mot temperaturerna i värmesystemet.

Däremot kan du se exakta framledningstemperaturen i reglercentralen, Siemens RVD144, se inlägg 30 för manualen.

Sen finns det en analog termometer precis under/efter cirkulationspumpen som visar framledningstemperaturen ut från fjärrvärmecentralen.
 
  • Gilla
Kalle Andersson4
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.