4 079 läst ·
58 svar
4k läst
58 svar
Hett koppel, kalla element.
Jag har haft problem med en radiator där det varit typ liknande symptom. Tricket var att stänga _alla_ andra radiatorer och vrida upp pumpen till max flöde. Efter en stund bubblade det till och luftbubblan som var orsaken släppte.
Jag säger inte att det löser ditt problem, men är en väldigt billig sak att testa.
Jag säger inte att det löser ditt problem, men är en väldigt billig sak att testa.
Har du enrörssystem eller tvårörssystem?tensiden skrev:
Jag har haft problem med en radiator där det varit typ liknande symptom. Tricket var att stänga _alla_ andra radiatorer och vrida upp pumpen till max flöde. Efter en stund bubblade det till och luftbubblan som var orsaken släppte.
Jag säger inte att det löser ditt problem, men är en väldigt billig sak att testa.
Eftersom TS har enrörssystem och det är flöde genom enrörsslingorna på övervåningen där flera av radiatorerna är svala/kalla så hjälper det extremt lite om alla radiatorventiler stängs.
Däremot så kan det eventuellt hjälpa att stänga minikulventilerna på tre av de fyra slingorna.
Tack , jag mottar alla förslag , då provar jag att stänga av övriga 2 element med termostaten på slinga 1, och ser vad som händer. Men vad ska man börja med på slinga 2? vars sista 2 koppel är iskalla.tensiden skrev:
Jag har haft problem med en radiator där det varit typ liknande symptom. Tricket var att stänga _alla_ andra radiatorer och vrida upp pumpen till max flöde. Efter en stund bubblade det till och luftbubblan som var orsaken släppte.
Jag säger inte att det löser ditt problem, men är en väldigt billig sak att testa.
Om du hade skissat upp hela systemet där bl.a. vilken typ av radiatorkoppel det är vid varje radiator, vilka temperaturer det är vid varje radiator framgår, så hade du troligen fått mer konkreta tips/förslag på åtgärder.
Bilder/skisser säger/förklarar betydligt mer än en massa text.
Bilder/skisser säger/förklarar betydligt mer än en massa text.
T1 56, T2 31, nu när jag har stängt av 2 element med termostaten på slinga 1, ska känna nu på första elementet.Demmpa skrev:
Är bägge slingorna på bottenvåningen kalla både på framledningen & returen?
Eller är båda "brännheta"?
Eller är framledningen "brännhet" och returen "kroppsvarm" eller kall?
Vilken framledningstemperatur, returtemperatur, difftemperatur, flöde och energiförbrukning visar/mäter fjärrvärmeenergimätaren?
Detta är viktig information för felsökningen.
Återigen, skissen över hela systemet skulle underlätta enormt.
Eller är båda "brännheta"?
Eller är framledningen "brännhet" och returen "kroppsvarm" eller kall?
Vilken framledningstemperatur, returtemperatur, difftemperatur, flöde och energiförbrukning visar/mäter fjärrvärmeenergimätaren?
Detta är viktig information för felsökningen.
Återigen, skissen över hela systemet skulle underlätta enormt.
Har varit med om att stigröret i radiatorn har lossnat och vattnet bara vänder i botten på radiatorn. Vet inte om du har den modellen på radiatorn.K Kalle Andersson4 skrev:Bakgrund: 2 våningsvilla, värmecentral på BV, fjärrvärme. T1 58, T2 45. 1.5 bar, cirkulationspumpen går på max.
På övervåningen går det 2 stycken värmeslingor med 1-rörs system
1: 1:a slingan har 3 element . Element 1 är kallt med hett koppel, Element 2 är varmt, Element 3 är ljummet med varmt koppel.
2: 2:a slingan har 4 element. ljummet element med varmt koppel, Element 2 är kallt med ljummet koppel. element 3-4 kallt koppel och element.
3: Alla element är luftade ett flertal ggr, där jag fyllt på trycket samtidigt som det minskar.
4: Danfos M68 ra
5: Piggen i packboxen fjädrar fint på alla element, och justskruvventilen är utskruvad till max. Har även tagit ur packboxen och känt att ventiltallriken fjädrar fint och det kommer ut vatten.
6: Har gjort rent filtret i centralen och även luftat där,
Var börjar vi? Jag hade problem med elementet även för 2 år sedan, men det löste sig med expertisen på denna sida, vad finns kvar att prova?
Ser fram emot kluriga svar.
Mvh Kalle
1 törs.
Hur många ellement är det på slingan, vet du det. troligtvis är ellementen inte så gammla att plåtbten rostat bort, du kan se funktionen på bilden.
Är det 5 ellement och ställ/stryp går att vrida 5 varv, så ska första ellementet vara öppen med 1 varv, nästa med 2 varv osv, sista 5 varv. Det brukar fungera rätt bra
Termostaten stänger bara till flödet och nästa får då lite varmare vatten osv i slingan när flödet går förbi.
Hur många ellement är det på slingan, vet du det. troligtvis är ellementen inte så gammla att plåtbten rostat bort, du kan se funktionen på bilden.
Är det 5 ellement och ställ/stryp går att vrida 5 varv, så ska första ellementet vara öppen med 1 varv, nästa med 2 varv osv, sista 5 varv. Det brukar fungera rätt bra
Termostaten stänger bara till flödet och nästa får då lite varmare vatten osv i slingan när flödet går förbi.
K Kalle Andersson4 skrev:Bakgrund: 2 våningsvilla, värmecentral på BV, fjärrvärme. T1 58, T2 45. 1.5 bar, cirkulationspumpen går på max.
På övervåningen går det 2 stycken värmeslingor med 1-rörs system
1: 1:a slingan har 3 element . Element 1 är kallt med hett koppel, Element 2 är varmt, Element 3 är ljummet med varmt koppel.
2: 2:a slingan har 4 element. ljummet element med varmt koppel, Element 2 är kallt med ljummet koppel. element 3-4 kallt koppel och element.
3: Alla element är luftade ett flertal ggr, där jag fyllt på trycket samtidigt som det minskar.
4: Danfos M68 ra
5: Piggen i packboxen fjädrar fint på alla element, och justskruvventilen är utskruvad till max. Har även tagit ur packboxen och känt att ventiltallriken fjädrar fint och det kommer ut vatten.
6: Har gjort rent filtret i centralen och även luftat där,
Var börjar vi? Jag hade problem med elementet även för 2 år sedan, men det löste sig med expertisen på denna sida, vad finns kvar att prova?
Ser fram emot kluriga svar.
Mvh Kalle
Framledning från centralen är brännhet till övervåning och BV. Returen från BV är iskall, och från övervåningen kall.Demmpa skrev:
Är bägge slingorna på bottenvåningen kalla både på framledningen & returen?
Eller är båda "brännheta"?
Eller är framledningen "brännhet" och returen "kroppsvarm" eller kall?
Vilken framledningstemperatur, returtemperatur, difftemperatur, flöde och energiförbrukning visar/mäter fjärrvärmeenergimätaren?
Detta är viktig information för felsökningen.
Återigen, skissen över hela systemet skulle underlätta enormt.
Trodde hela tiden när du skrev T1 & T2 att du menade termometerna som sitter på radiatorkretsen.K Kalle Andersson4 skrev:
Detta är en viktig information.K Kalle Andersson4 skrev:
Tittade på andra bilden i inlägg 29 igen, ser då att cirkulationspumpen inte lyser.K Kalle Andersson4 skrev:
Där har du felet.
Demmpa skrev:
mitt fel, är bara en översiktsbild, pumpen var ej igång vid tillfället.Demmpa skrev:



