K
Bakgrund: 2 våningsvilla, värmecentral på BV, fjärrvärme. T1 58, T2 45. 1.5 bar, cirkulationspumpen går på max.

På övervåningen går det 2 stycken värmeslingor med 1-rörs system

1: 1:a slingan har 3 element . Element 1 är kallt med hett koppel, Element 2 är varmt, Element 3 är ljummet med varmt koppel.

2: 2:a slingan har 4 element. ljummet element med varmt koppel, Element 2 är kallt med ljummet koppel. element 3-4 kallt koppel och element.

3: Alla element är luftade ett flertal ggr, där jag fyllt på trycket samtidigt som det minskar.

4: Danfos M68 ra

5: Piggen i packboxen fjädrar fint på alla element, och justskruvventilen är utskruvad till max. Har även tagit ur packboxen och känt att ventiltallriken fjädrar fint och det kommer ut vatten.

6: Har gjort rent filtret i centralen och även luftat där,

Var börjar vi? Jag hade problem med elementet även för 2 år sedan, men det löste sig med expertisen på denna sida, vad finns kvar att prova?

Ser fram emot kluriga svar.

Mvh Kalle
 
  • Värmeventil med två rör i en villa, del av värmesystemet. Bakgrunden är en vit panel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Höj trycket lite, kör pumpen på hög fart ett tag och lufta sen. Från elementet med varmt koppel borde det då komma varmt vatten när du luftar, annars är det nog något strul med termostatventilen trots allt.
 
Systemtrycket behöver egentligen inte höjas,1,5 bar motsvarar 15 meter vattenpelare. Höjdskillnaden mellan manometern och översta delen på värmesystemet är mindre än 7,5 meter (ca 5,5 meter, 1,5+3+1=5,5).

Statiskt tryck, systemets höjd, ca 0,55 bar i TS fall.
Expansionskärlets tryck, statiska trycket plus 0,2 bar, i TS fall ca 0,7 bar.
Systemtryck, expansionskärlets tryck plus 0,3 bar, i TS fall ca 1,0 bar.

Systemtrycket har egentligen ingenting med flödet att göra bara trycket är högre än det statiska trycket.
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
Aha, missade att det stod 1,5 bar, då håller jag med - det räcker. Generellt sett finns det dock vissa chanser att luftfickor i rör / radiatorer eller skräp i ventilerna släpper om man kör pumpen ordentligt med tillräckligt tryck.

Om vattnet som kommer vid luftning är kallt så är det absolut troligaste att det kommer via returen och att det alltså är termostatventilen som krånglar. I och med att pinnen verkar fjädra som den ska så gissar jag på skräp i ventilen.
 
K
D D_Anders skrev:
Aha, missade att det stod 1,5 bar, då håller jag med - det räcker. Generellt sett finns det dock vissa chanser att luftfickor i rör / radiatorer eller skräp i ventilerna släpper om man kör pumpen ordentligt med tillräckligt tryck.

Om vattnet som kommer vid luftning är kallt så är det absolut troligaste att det kommer via returen och att det alltså är termostatventilen som krånglar. I och med att pinnen verkar fjädra som den ska så gissar jag på skräp i ventilen.
Ja det kommer kallt vatten när jag luftar detta första element i första slingan, vars koppel är hett med elementet kallt. Jag har luftat detta element och övriga i 5-10min och tömt rejält och fyllt på trycket när det minskar. Så hur tar jag bort ev skräp i ventilen?
 
K
Demmpa Demmpa skrev:
Skissa upp hur radiatorerna är kopplade, mät temperaturen till & från varje radiatorkoppel samt skriv ner alla temperaturer.
På så sätt blir det lättare att få en överblick.

Här är den föra tråden om TS värmesystem,
[länk]
Tack för svar: Du kanske kan se min beskrivning över slinga 1 & 2 som skiss med beskriven temp?
 
K
D D_Anders skrev:
Höj trycket lite, kör pumpen på hög fart ett tag och lufta sen. Från elementet med varmt koppel borde det då komma varmt vatten när du luftar, annars är det nog något strul med termostatventilen trots allt.
jag har haft trycket på 2 bar, och luftat alla element efteråt, hur rättar jag till ev strul med termostatventilen?
 
Testa att skruva in returventilen (kom ihåg hur den stod) och försök lufta efter det.
 
K Kalle Andersson4 skrev:
Ja det kommer kallt vatten när jag luftar detta första element i första slingan, vars koppel är hett med elementet kallt. Jag har luftat detta element och övriga i 5-10min och tömt rejält och fyllt på trycket när det minskar. Så hur tar jag bort ev skräp i ventilen?
Kommer det luft i 5-10 minuter ??!
Så fort det kommer vatten är luftningen klar och luftnippeln ska stängas.
Att spola vatten gör ingen nytta.
 
  • Gilla
Kalle Andersson4
  • Laddar…
Samma fenomen på mitt ettrörssystem.
Testade lufta radiatorn men inget alls kom ut.
Följer denna tråd.
 
Om alla element och rör är kalla och det varken kommer vatten eller luft när du luftar så börja med att kolla att du har tryck och att du inte har råkat stänga någon ventil.
 
S salkin85 skrev:
Samma fenomen på mitt ettrörssystem.
Testade lufta radiatorn men inget alls kom ut.
Följer denna tråd.
Låter som att du har för lågt tryck i systemet.
Vilket tryck har du?
 
K Kalle Andersson4 skrev:
Tack för svar: Du kanske kan se min beskrivning över slinga 1 & 2 som skiss med beskriven temp?
Med bara skriven text så är det lätt att missförstå något, det är bättre att du ritar en skiss å där du anger de olika temperaturerna.

Skissen ritas lämpligast på ett vitt A4-papper med bläck-/blyertspenna, ta sen kort med telefonen.


Jag använder ofta papper & penna när jag t.ex. felsöker, kontrollerar hur det är kopplat, mm för att få en överblick, för att göra första dokumenteringen, mm.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Låter som att du har för lågt tryck i systemet.
Vilket tryck har du?
Tvek på den, 1,2 cirka. Radiatorn bredvid är varm, och alla andra på samma våning.
Tror mer den är typ pluggad eller avstängd i kopplet.. varit så i flera år, och tänker varje höst att jag borde försöka fixa det..
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.