Bakgrund: 2 våningsvilla, värmecentral på BV, fjärrvärme. T1 58, T2 45. 1.5 bar, cirkulationspumpen går på max.
På övervåningen går det 2 stycken värmeslingor med 1-rörs system
1: 1:a slingan har 3 element . Element 1 är kallt med hett koppel, Element 2 är varmt, Element 3 är ljummet med varmt koppel.
2: 2:a slingan har 4 element. ljummet element med varmt koppel, Element 2 är kallt med ljummet koppel. element 3-4 kallt koppel och element.
3: Alla element är luftade ett flertal ggr, där jag fyllt på trycket samtidigt som det minskar.
4: Danfos M68 ra
5: Piggen i packboxen fjädrar fint på alla element, och justskruvventilen är utskruvad till max. Har även tagit ur packboxen och känt att ventiltallriken fjädrar fint och det kommer ut vatten.
6: Har gjort rent filtret i centralen och även luftat där,
Var börjar vi? Jag hade problem med elementet även för 2 år sedan, men det löste sig med expertisen på denna sida, vad finns kvar att prova?
Ser fram emot kluriga svar.
Mvh Kalle
På övervåningen går det 2 stycken värmeslingor med 1-rörs system
1: 1:a slingan har 3 element . Element 1 är kallt med hett koppel, Element 2 är varmt, Element 3 är ljummet med varmt koppel.
2: 2:a slingan har 4 element. ljummet element med varmt koppel, Element 2 är kallt med ljummet koppel. element 3-4 kallt koppel och element.
3: Alla element är luftade ett flertal ggr, där jag fyllt på trycket samtidigt som det minskar.
4: Danfos M68 ra
5: Piggen i packboxen fjädrar fint på alla element, och justskruvventilen är utskruvad till max. Har även tagit ur packboxen och känt att ventiltallriken fjädrar fint och det kommer ut vatten.
6: Har gjort rent filtret i centralen och även luftat där,
Var börjar vi? Jag hade problem med elementet även för 2 år sedan, men det löste sig med expertisen på denna sida, vad finns kvar att prova?
Ser fram emot kluriga svar.
Mvh Kalle
Redigerat:
Systemtrycket behöver egentligen inte höjas,1,5 bar motsvarar 15 meter vattenpelare. Höjdskillnaden mellan manometern och översta delen på värmesystemet är mindre än 7,5 meter (ca 5,5 meter, 1,5+3+1=5,5).
Statiskt tryck, systemets höjd, ca 0,55 bar i TS fall.
Expansionskärlets tryck, statiska trycket plus 0,2 bar, i TS fall ca 0,7 bar.
Systemtryck, expansionskärlets tryck plus 0,3 bar, i TS fall ca 1,0 bar.
Systemtrycket har egentligen ingenting med flödet att göra bara trycket är högre än det statiska trycket.
Statiskt tryck, systemets höjd, ca 0,55 bar i TS fall.
Expansionskärlets tryck, statiska trycket plus 0,2 bar, i TS fall ca 0,7 bar.
Systemtryck, expansionskärlets tryck plus 0,3 bar, i TS fall ca 1,0 bar.
Systemtrycket har egentligen ingenting med flödet att göra bara trycket är högre än det statiska trycket.
Aha, missade att det stod 1,5 bar, då håller jag med - det räcker. Generellt sett finns det dock vissa chanser att luftfickor i rör / radiatorer eller skräp i ventilerna släpper om man kör pumpen ordentligt med tillräckligt tryck.
Om vattnet som kommer vid luftning är kallt så är det absolut troligaste att det kommer via returen och att det alltså är termostatventilen som krånglar. I och med att pinnen verkar fjädra som den ska så gissar jag på skräp i ventilen.
Om vattnet som kommer vid luftning är kallt så är det absolut troligaste att det kommer via returen och att det alltså är termostatventilen som krånglar. I och med att pinnen verkar fjädra som den ska så gissar jag på skräp i ventilen.
Skissa upp hur radiatorerna är kopplade, mät temperaturen till & från varje radiatorkoppel samt skriv ner alla temperaturer.
På så sätt blir det lättare att få en överblick.
Här är den föra tråden om TS värmesystem,
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-far-jag-varme-pa-mina-kalla-element.534173/
På så sätt blir det lättare att få en överblick.
Här är den föra tråden om TS värmesystem,
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-far-jag-varme-pa-mina-kalla-element.534173/
Ja det kommer kallt vatten när jag luftar detta första element i första slingan, vars koppel är hett med elementet kallt. Jag har luftat detta element och övriga i 5-10min och tömt rejält och fyllt på trycket när det minskar. Så hur tar jag bort ev skräp i ventilen?D D_Anders skrev:Aha, missade att det stod 1,5 bar, då håller jag med - det räcker. Generellt sett finns det dock vissa chanser att luftfickor i rör / radiatorer eller skräp i ventilerna släpper om man kör pumpen ordentligt med tillräckligt tryck.
Om vattnet som kommer vid luftning är kallt så är det absolut troligaste att det kommer via returen och att det alltså är termostatventilen som krånglar. I och med att pinnen verkar fjädra som den ska så gissar jag på skräp i ventilen.
Tack för svar: Du kanske kan se min beskrivning över slinga 1 & 2 som skiss med beskriven temp?Demmpa skrev:
jag har haft trycket på 2 bar, och luftat alla element efteråt, hur rättar jag till ev strul med termostatventilen?D D_Anders skrev:
Kommer det luft i 5-10 minuter ??!K Kalle Andersson4 skrev:
Så fort det kommer vatten är luftningen klar och luftnippeln ska stängas.
Att spola vatten gör ingen nytta.
Med bara skriven text så är det lätt att missförstå något, det är bättre att du ritar en skiss å där du anger de olika temperaturerna.K Kalle Andersson4 skrev:
Skissen ritas lämpligast på ett vitt A4-papper med bläck-/blyertspenna, ta sen kort med telefonen.
Jag använder ofta papper & penna när jag t.ex. felsöker, kontrollerar hur det är kopplat, mm för att få en överblick, för att göra första dokumenteringen, mm.
