265 läst ·
11 svar
265 läst
11 svar
Har jag gjort rätt?
Hej! För ca 1,5 år sedan så bytte vi huvudsäkringarna från 16A till 20A i huset. Och nu när det blev -20 grader i helgen så fick jag meddelande i pannans display, (högt eluttag, reduceerad el 16A). Vi har en CTC luft/vatten panna från 2008. Då kom jag på att vi numera har 20A säkringar.
Jag gick in i pannans meny och ändrade till 20A i inställningarna, således undrar jag om jag gjorde rätt och om allt nu borde vara frid och fröjd?? Eller bör jag göra några mer ändringar?🤔🤔
Jag gick in i pannans meny och ändrade till 20A i inställningarna, således undrar jag om jag gjorde rätt och om allt nu borde vara frid och fröjd?? Eller bör jag göra några mer ändringar?🤔🤔
Main circuit breakers are like your main water valve. All the current you use at any given time flows through them. If the furnace draws 20A and some appliances draw an additional 5A, this will overdraw the fuse and blow it. Furthermore, the furnace has separate fuses in the distribution box, and they're certainly smaller there. If the furnace draws 20A, the circuit breaker in the distribution box will trip.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 189 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 189 inlägg
Finns till IVT / Nibe ett tillbehör som känner av lasterna på 3 fas .
Detta tillbehör monteras (av behörig elektriker) i elcentralen som du borde ha på utsidan av huset .
Vet ej om CTC har detta tillbehör .
Har ibland sett på min egen IVT från 2008 (utan nämnda tillbehör) att den reducerar effekten 🤔
Hur min VP kan känna av laster på inkommande 3 fas utan nämnda tillbehör är för mig en gåta !
Troligtvis gör min VP ej ngn aktiv åtgärd utan inställningen i menyn som är inställd visas enbart i displayen .
Detta tillbehör monteras (av behörig elektriker) i elcentralen som du borde ha på utsidan av huset .
Vet ej om CTC har detta tillbehör .
Har ibland sett på min egen IVT från 2008 (utan nämnda tillbehör) att den reducerar effekten 🤔
Hur min VP kan känna av laster på inkommande 3 fas utan nämnda tillbehör är för mig en gåta !
Troligtvis gör min VP ej ngn aktiv åtgärd utan inställningen i menyn som är inställd visas enbart i displayen .
Redigerat:
Till IVT brukar strömkännarna till effektvakten följa med och installeras tillsammans med värmepumpen.Tomture61 skrev:
Moderator
· Stockholm
· 57 772 inlägg
Jag gissar att den inte gör det- Utan om du talar om för VP att du har 16A säkringar så reglerar den ned så att det blir en shablonmässig marginal. Som oftast räcker för att inte huvudsäkringarna skall lösa ut. Men sätter du igång bastun, ugnen i köket och kokar kaffe och tevatten samtidigt, så kan du troligen lösa ut huvudsäkrting iallafall.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 189 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 189 inlägg
Har ej kollat bakom de plomberade kåporna i min elcentral men vid huvudbrytaren för matningen av VP finns enbart 3 fas kabeln .useless skrev:
Måste ångra mig 😄
Har 2 till elrör / slang .
3 fas - elkabel till tempgivaren utomhus - 4 st kablar till effektvakten .
Där ser man , 17 år senare 🙂
Redigerat:
Srömkännarna måste sitta på inkommande ledning till centralen för att göra någon nytta. Kolla manualen vilken plint i värmepumpen dom ska anslutas till och se om det sitter nån sladd där.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 189 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 189 inlägg
Bästa svaret
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 189 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 189 inlägg
Du behöver troligtvis ej göra ngt mer .L Lovelycatlady skrev:Hej! För ca 1,5 år sedan så bytte vi huvudsäkringarna från 16A till 20A i huset. Och nu när det blev -20 grader i helgen så fick jag meddelande i pannans display, (högt eluttag, reduceerad el 16A). Vi har en CTC luft/vatten panna från 2008. Då kom jag på att vi numera har 20A säkringar.
Jag gick in i pannans meny och ändrade till 20A i inställningarna, således undrar jag om jag gjorde rätt och om allt nu borde vara frid och fröjd?? Eller bör jag göra några mer ändringar?🤔🤔
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 189 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 189 inlägg
Brukar inte vara problem. Det är ett företag Eltex som tillverkar dom i Sverige och åsätts andras namn, som sina egna. Ska monteras på inkommande i centralen efter huvudbrytaren.Tomture61 skrev:
EDIT Så här ser dom ut, har ett halvt dussin i förrådet.
https://www.pbs.nu/sv/pannor/relek/...ransformatorer-for-effektvakter-3-pack.html?s
Redigerat:
Klicka här för att svara
