    Nu blev jag osäker på om FTX aggregat har någon utegivare. Värmepumpar har det men har FTX endast kanalgivare?
     
  2. fgo
    Husägare · Dalarna · 2 269 inlägg

    fgo

    Husägare
    Skulle säga både och.
    Aggregat för småhus i kanal på uteluftsida.
    Aggregat för större byggnader brukar ha båda delarna fast används på olika sätt. Givare på fasad för nattkyla då det ej är dygnetrunt drift och givare i kanal för att beräkna återvinningsgrad.
     
  3. L
    Medlem · Stockholm · 22 inlägg

    laja57

    Medlem
    Tack . Då behöver jag inte göra hål för utegivare.
     
  4. I
    Medlem · 290 inlägg
    Utegivaren kan sitta i uteluftskanalen det gör det även i större system. För att få nattkyla så räcker det att du har givare i frånluft och i uteluften utöver tilluftsgivare. Dessa sitter i alla villaaggregat idag för att reglera antingen hastigheten i en rotorväxlare och något förenklat även pvx. Skall nattkylan fungera riktigt bra bör du även forcera så det blir lite effekt.
    Att det krävs en separat givare i värmesystem är en helt annan sak. Den givaren kan ju då även reglera en frikylesekvens till ventilationen om man nu bemäktat sig att skruva ihop en sån anläggning.
     
  5. fgo
    Husägare · Dalarna · 2 269 inlägg

    fgo

    Husägare
    Jag tror vi är överens(y)
     