Försvann i och med den nya katalogen om jag inte minns fel. Finns kvar en komplett central i katalogen.
Det finns B eller C karaktär (och några till, men det är dom vanligaste)
B kan liknas vid en snabb, men den är inte lika, och C kan liknas vid en trög, men den har inte heller samma karaktäristik som en trög diazed, så det är missvisande att säga trög och snabb om dvärgbrytare!
B kan liknas vid en snabb, men den är inte lika, och C kan liknas vid en trög, men den har inte heller samma karaktäristik som en trög diazed, så det är missvisande att säga trög och snabb om dvärgbrytare!
Ett fall av så kallad konsumentanpassning. Inte helt sant men hyggligt lätt att förstå. Sen om det är bra eller dåligt, tja det är en annan fråga? Det positiva är att Classe tog in AEG i sortimentet, de är det ju klass på i alla fall
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Verkligen ingen som vet om man behöver C till en värmepump? Det borde stå i intallationsanvisningen till pumpen, men t.ex. Nibe anger ingenting om detta. Normalt skulle jag utgå från att (minst) C behövs för en kompressor (extremt tungstartad), men nu har man ju "mjukstart" på många värmepumpar så frågan är om det behövs. Någon måste väl veta detta av er alla som installerar dagligen?
Och sawsaw, man väljer väl inte säkring efter utlösningsvillkoret i detta fall utan först väljer man säkring efter värmepumpens behov och därefter ledningsarea enligt utlösningvillkoret givet den säkring man tvingades välja? Behöver pumpen C så får man väl helt enkelt öka ledningsarean om det skulle behövas. Men det var väl så du menade egentligen?
Edit:
Var lite snabb där. För Nibe 1235 anges D-säkring i installationsanvisningen. Såg inte det först. Ett annat fabrikat specade C-säkring. Läser man noggrannt så står det nog.
Och sawsaw, man väljer väl inte säkring efter utlösningsvillkoret i detta fall utan först väljer man säkring efter värmepumpens behov och därefter ledningsarea enligt utlösningvillkoret givet den säkring man tvingades välja? Behöver pumpen C så får man väl helt enkelt öka ledningsarean om det skulle behövas. Men det var väl så du menade egentligen?
Edit:
Var lite snabb där. För Nibe 1235 anges D-säkring i installationsanvisningen. Såg inte det först. Ett annat fabrikat specade C-säkring. Läser man noggrannt så står det nog.
Ja, det var så jag menade och visst bör du ha en C-brytare till pumpen.Pen skrev:Och sawsaw, man väljer väl inte säkring efter utlösningsvillkoret i detta fall utan först väljer man säkring efter värmepumpens behov och därefter ledningsarea enligt utlösningvillkoret givet den säkring man tvingades välja? Behöver pumpen C så får man väl helt enkelt öka ledningsarean om det skulle behövas. Men det var väl så du menade egentligen?