Om man ska ha handukstork och golvvärme (el) i sitt badrum, måste man koppla dessa till egen säkring eller drar de soppas lite att de går att bygga på bef. elstam.
Ska använda elektriker men var nyfiken med tanke på att jag måste dra lite tomrör.
Hur mycket drar en tork resp. golvvärme (T-röd 6kvm)

Jodfelsbrytare är monterad
 
Det bör gå att koppla på en annan grupp, om den inte är speciellt hårt belastad idag. (beror iofs även på hur kraftig tork du tänker dig).

På 6 kvm bör du räkna med drygt 600w (har för mig att flera tillverkare säger absolut max 110w/kvm). En enklare handdukstork (som funkar ) drar max 250w. Det finns torkar som drar någon kw, men de är dels dyra dels tror jag att de typiskt är avstängda av sin termostat der blir för varma om de går en lägre stund.

På en vanlig 10A grupp kan du belasta med max 2300w.
 