Vi har ett kök där man satt 12V halogenspottar i taket tidigare, och nu tänkte vi lägga till LED-tejp (24V) som arbetsbelysning under skåpen. Tänkte styra med samma impulsbrytare.

Började med att koppla in halogenen till impulsbrytaren (impuls -> dosdimmer -> trafo) vilket fungerade bra. När jag sen kopplat in LED-tejpen (impuls -> kombinerad driver/dimmer) fungerade LED-tejpen jättebra, men halogenen inte alls.

Dosdimmern och LED-drivern är parallellkopplade vad avser bruten fas, obruten fas, neutral.

Har en Hytronik HD1200 ( https://www.elbutik.se/product.html/dosdimmer-1-200w ) för halogensidan, och en HE-6030A för LED-sidan ( https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-led-driver-24v-dc-max-24w )

Är detta en dödfödd idé eller finns det en chans att få det att funka tror ni? Alla förslag på möjliga problem välkomna!
 
Ja det kan vara svårt att få två drivdon av olika fabrikat och modell som driver olika typer av belysning att lira ihop. När man gör detta bör man använda samma modell och som stöder synkning. Din enklaste lösning kanske är två impulsbrytare?
 
Tyckte ändå jag försökt minska detta något (båda är Hytronik, även om ena är re-brandad, väldigt liknande produktinfo).

Halogenlasten lyser väldigt svagt men reagerar inte på dimning.

Nåväl, det var lite av en chansning.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.